求助:强电控制电缆能否和10KV电缆同桥架敷设
xhj531
xhj531 Lv.2
2010年07月08日 15:05:02
只看楼主

我有一个工程因条件限制控制电缆没有自己的桥架,我将控制电缆敷设到10KV高压电缆桥架内,控制电缆用的是铜屏蔽电缆且经过抗干扰处理,这样是否可以,有没有规范可查,谢谢各位大侠指点

我有一个工程因条件限制控制电缆没有自己的桥架,我将控制电缆敷设到10KV高压电缆桥架内,控制电缆用的是铜屏蔽电缆且经过抗干扰处理,这样是否可以,有没有规范可查,谢谢各位大侠指点
免费打赏
lichengwen163
2010年07月09日 19:42:41
12楼
如果没有其他专用线路敷设的话可以采用共同敷设,但是必须加隔层,且最好把控制电缆穿钢管敷设,这样的抗干扰能力更强,且防爆。
回复
xhj7531
2010年07月09日 23:18:08
13楼
谢谢各位的热情解答,小弟受益匪浅
回复
qoqodu
2010年07月10日 13:45:48
14楼
用金属隔板隔开即可
回复
mimi841112
2010年07月10日 14:27:08
15楼
最好是不要吧 如果实在没有办法也要做好保护措施
回复
yuebingw
2010年07月10日 19:11:21
16楼
加隔板
回复

相关推荐

APP内打开