我有一个工程因条件限制控制电缆没有自己的桥架,我将控制电缆敷设到10KV高压电缆桥架内,控制电缆用的是铜屏蔽电缆且经过抗干扰处理,这样是否可以,有没有规范可查,谢谢各位大侠指点
我有一个工程因条件限制控制电缆没有自己的桥架,我将控制电缆敷设到10KV高压电缆桥架内,控制电缆用的是铜屏蔽电缆且经过抗干扰处理,这样是否可以,有没有规范可查,谢谢各位大侠指点
2楼
民规
8.10.8 下列不同电压、不同用途的电缆,不宜敷设在同一层桥架上:
1 lkV以上和lkV以下的电缆;
2 向同一负荷供电的两回路电源电缆;
3 应急照明和其他照明的电缆;
4 电力和电信电缆。
当受条件限制需安装在同一层桥架上时,应用隔板隔开。
回复
3楼
不行
回复
4楼
绝对不行的,控制电缆只能敷设在高压电缆下方
由上而下:高压电缆、低压动力电缆、控制电缆、弱电电缆
回复
5楼
可以的,做法2楼已经说了,叫槽盒厂在桥架内做隔板,(金属)隔板位置请你计算好(电缆所占空间和进出位置,高压电缆进出处不要被控制电缆档住)。
回复
6楼
区管说的对!但那是条件受限时才考虑的!
能分开还是分开吧,控制电缆与10kV电缆一起敷设,后果可能是不能预期的,比如说误动作之类。
回复
7楼
同意区管的意见,中间加隔板
回复
8楼
没有办法的办法 出事就那啥了啊
回复
9楼
跟10KV电缆共桥架,有点吓人。
回复
10楼
可以的吧
回复
11楼
没什么可吓人的,10KV系统一般都是小电流接地系统,电缆外层有钢铠,内层有接地的铜屏蔽层,电缆故障时先是接地,把零序动作于跳闸不是没问题了?
再加上中间有金属隔板,真炸开来也不一定能伤到控制电缆。我见过严重的电缆短路炸开的现场,185的电缆,熔化掉了约150mm,电缆沟有15米盖板缝隙有白色的电弧痕迹!但与它并排(靠在一起的)电缆且基本无损伤。
回复