关于配电室电缆的问题
bao2522
bao2522 Lv.3
2010年07月06日 21:32:23
只看楼主

一个配电室的变压器是2000KVA的,进线电缆是3×240的,为什么主变电缆又是3×120的呢? 希望达人指教。。。

一个配电室的变压器是2000KVA的,进线电缆是3×240的,为什么主变电缆又是3×120的呢?
希望达人指教。。。
免费打赏
shinianruyan
2010年07月07日 12:27:35
2楼
是不是留有增容裕度
回复
xinxirong
2010年07月07日 12:55:16
3楼
按短路热稳定动稳定校验?
回复
chezfang
2010年07月09日 16:18:08
4楼
回复
yanfengyanfeng
2010年12月08日 10:35:44
5楼
根据高压侧短路容量,热稳定校验。详见《工业与民用配电设计手册 》
回复
杜子勝
2010年12月08日 11:48:25
6楼
进线电缆不能只带一个主变吧?