关于复杂混凝土结构按应力配筋的问题。欢迎大家讨论!
吴歌96
吴歌96 Lv.4
2010年07月06日 15:52:53
只看楼主

复杂高层里的大截面转换梁、厚板、搭接柱等,受力特性按杆系或薄板理论不适合,规范笼统的提到按应力分析配筋,但不知实际如何操作。请有实际经验的朋友指点。

复杂高层里的大截面转换梁、厚板、搭接柱等,受力特性按杆系或薄板理论不适合,规范笼统的提到按应力分析配筋,但不知实际如何操作。请有实际经验的朋友指点。
免费打赏
liuhuadong2
2010年12月03日 21:12:00
12楼
ABAQUS是不是很难学
回复
sukwas
2010年12月03日 21:37:48
13楼
。。。。。真的很难。。。
回复
marcowoo
2012年04月24日 22:53:24
14楼

Algor 操作三天搞定

应力图形面积的理解:
应力配筋-A2.jpg
应力配筋-A1.jpg

下文是打破了平截面假定,考虑截面弯曲变形,基于单元应力配筋法。
trimInt-.jpg

承载力安全系数的选取,需考虑单元所需配筋与实际布筋的偏差对构件应力、应变的影响。
如要细算可埋入钢筋作非线性分析,评估极限承载力和破坏模式。

相关讨论 http://okok.org/forum/viewthread.php?tid=2746&extra=page%3D1

[ 本帖最后由 marcowoo 于 2012-7-2 16:34 编辑 ]