2楼
如是家用的,可以不用,我们装了上千台了,没有出过问题。但商用的要保温,用橡塑即可。
回复
3楼
晕...
冷却水管可以不保.
回复
4楼
确实不多见!
一般冷水机组的冷却水温度37/32,不需要保温。
回复
5楼
空调冷水机组的冷却水管是不要保温的,不过这要看你的水管水温和环境温度,如果温差大的话就要保温。
回复
6楼
冷却水管是不用保温的,没有必要.
冷却水是给制冷机组的冷凝器降温的,冷凝器入口的制冷剂状态是高温高压的气体.出口是高温高压的液体.不难想象冷却水的温度很高,要不也不用散热了.还用的着保什么温呀!
回复
7楼
顶
回复
8楼
楼上的附件大家不要再下了,是广告
回复
9楼
上当后的感觉~~~
回复
10楼
楼主的问题好...................................................................................................................那啥!!!!
回复
11楼
冷冻水管需要,冷却水管一般不用吧。
回复