车库不宜用烟感的原因
阿sirs
阿sirs Lv.3
2010年07月05日 11:47:27
只看楼主

车库为什么不宜用烟感?是怕误报吗?

车库为什么不宜用烟感?是怕误报吗?
免费打赏
走路去纽约64
2010年07月24日 17:54:16
42楼

设机械通风
回复
maqiao1025
2010年07月25日 20:02:28
43楼
学习了,涨了见识
回复
yangdinglin123
2010年07月25日 21:27:14
44楼
感谢您的答复,受教了。这个问题存在争议哈 说白了,就是这个烟感的灵敏度和位置
回复
yihui471300
2010年08月30日 17:45:18
45楼
学习了,我觉得烟感还是可以用的,主要停车场的条件和审图的意见了。增加一种探测器,更能提高报警系统的准确性和早预警。
回复
zwm_417
2010年08月31日 08:21:09
46楼
学习了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
mdtl888
2010年09月25日 15:37:27
47楼
学习学习学习学习v
回复
无影
2010年09月26日 11:23:27
48楼
新规范(送审稿)里是可以用烟感了。
以前的原因是汽车尾气会影响报警。
但因为感温探测器报警只有火灾达到一定规模时才会触发报警,此时已经很难有疏散时间了。因此感温探测器一般常用在确定火灾规模以联动自动灭火系统。
回复
q365476768
2010年10月10日 01:46:13
49楼
同意尾气观点~
回复
haha923
2010年10月12日 11:07:07
50楼
受教了!谢谢
回复
tianjun1229
2010年10月16日 23:00:21
51楼
引用:
原帖由 yhwqqqqq 于 2010-7-6 14:11 发表
汽车尾气问题,在车库里烟感不能区分尾气还是燃烧产生的烟气,因此不用烟感。