以前我在广州做设计时一般会控制把地梁设置一般是200X600或200X500左右 属于比较规则的框架 但是我现在在东莞这边 他们要求我做成250X500左右 还说一般是做成250的 为什么?在就是一个实际问题 :现场施工时一般购买的钢筋在一级筋和二级筋价钱差不多的情况下,会不会只选择二级筋?尽量少一级筋---是尽量少而非无一级筋 这样出现一个问题 我认为尽量少用一级筋 所以我把板的Φ8/K8都去掉了 在建模就去掉了 后来被我们这的老板猛批 这样到底是否合理 ?
以前我在广州做设计时一般会控制把地梁设置一般是200X600或200X500左右 属于比较规则的框架 但是我现在在东莞这边 他们要求我做成250X500左右 还说一般是做成250的 为什么?
在就是一个实际问题 :现场施工时一般购买的钢筋在一级筋和二级筋价钱差不多的情况下,会不会只选择二级筋?尽量少一级筋---是尽量少而非无一级筋 这样出现一个问题 我认为尽量少用一级筋 所以我把板的Φ8/K8都去掉了 在建模就去掉了 后来被我们这的老板猛批 这样到底是否合理 ?
在就一个问题 我做的一个小房子在200X500满足不超筋无裂缝大于0.2mm的情况下 配筋是5Φ25 G2Φ14 此时配筋率2.45% 这时我们老板要我把梁改成250X650 得出的实际配筋是2Φ22+3Φ25 G4Φ14 在是小房子的情况下 钢筋用量减少的并不是很多 但是梁截面改大了0.5125倍 并且施工时由于不是和其他的地方等高 那个小房子除开梯梁和封口梁和一些二级次梁类是200X400 其余都是200X500 并且满足规范和无超限信息和无裂缝大于0.2mm的信息 我当时想施工可以能会好支模板些啊 但是为什么一定要改成250X650?? 请有现场施工经验的高手指点 我基本读了书后就进设计院 现场施工经验并不是很多 谢谢?
2楼
另外还有一个梁配筋很多人只是选择1.6%而非2.5% 好象1.6%好些 必要吗这样
回复
3楼
看你们那边的墙体材料是什么了!如果墙体材料砌筑时要求有250宽,你的梁就必须改成250宽了!我想仁兄不会犯这么低级的错误吧?
回复
4楼
啊 这早想到 这不算回答啊 180墙 广东 夏热冬暖地区南区 墙体材料采用加气混凝土砌块 做200实话(刚好)……但是我想的是所有主梁200X500都不超 截面变化应力变化大 而且支模施工是统一200X500快的多呢 广东除开电梯很少见到240墙的 即使是外围护墙哦…………
回复
5楼
做200 的时候你 有没有问过为什么 问了就会知道做250 是为什么了
回复
6楼
只说一般是做250
人家是领导 人家说了算数 没办法只好改了
回复
7楼
一般是墙体厚\在者是控制配筋率,\钢筋的排放间距要求
梁的经济配筋率为0.6%~1.5%
象楼主的配筋达到2.45%,那箍筋要提高一个等级 就是浪费了
回复
8楼
2。45%的配筋率太高了,必须降下来!
回复
9楼
2。45%的配筋率不是太高,是不允许(这条是每个设计人员都应该知道的配筋率)
放250的梁宽,是为了满足钢筋的排放。做250的很正常,而且不算大。
200太小。做次梁差不多。
回复
10楼
还行 好象就这意思……谢谢
回复
11楼
250X650 的话是1.61%刚好 差不多谢谢各位 快捷键和QQ 一样 ALT+S都可以回复
回复