加140mm板墙加固会增加很多基础线荷载,要验算基础吗?
zhuzhiyan
zhuzhiyan Lv.5
2010年06月29日 16:22:03
来自于地基基础
只看楼主

砌体结构,加140mm板墙加固会增加很多基础线荷载,大概会增加25~30%的基础荷载,那原先设计的条形基础肯定不够。加固设计是如何处理这个问题的?校舍加固,很多校舍资料不全或无资料,至少要补勘探吧?

砌体结构,加140mm板墙加固会增加很多基础线荷载,大概会增加25~30%的基础荷载,那原先设计的条形基础肯定不够。加固设计是如何处理这个问题的?校舍加固,很多校舍资料不全或无资料,至少要补勘探吧?
免费打赏
crane.1
2010年06月29日 17:22:50
2楼
理论上是要补充勘探。

经验上是看情况,若是算下来增加的不多就不必加固了。

最好能和增设板墙两侧的已有墙体的条形基础面积及配筋进行对比,稍微省事一些。
回复
zhuzhiyan
2010年06月30日 07:51:07
3楼
算下来增加25~30%的基础荷载。规范上最多允许10%吧?
回复
layman999
2010年07月01日 10:37:55
4楼
如果资料全的话,在设计阶段就应该考虑。前一段时间我接触的一个工程,就是基础也加固了,挺费劲的
回复

相关推荐