工程概述:11层小高层,一层为单独的车库,耐火等级一\二级,每个车库内只能停放一辆车,这样的车库是否要设置消火栓?地点:辽宁锦州有知道的DX,麻烦告知,谢谢[ 本帖最后由 yanmingwin 于 2010-6-28 16:35 编辑 ]
工程概述:
11层小高层,一层为单独的车库,耐火等级一\二级,每个车库内只能停放一辆车,这样的车库是否要设置消火栓?
地点:辽宁锦州
有知道的DX,麻烦告知,谢谢
[
本帖最后由 yanmingwin 于 2010-6-28 16:35 编辑 ]
32楼
这种情况,可以不设室内消火栓,在车库外边设室外消火栓,最起码是着火了消火栓要能用上。
回复
33楼
我们这里就要求做。不过,是每隔15到20米设置一个消防箱。
回复
34楼
7.1.2 符合下列条件之一的车库可不设消防给水系统:
7.1.2.1 耐火等级为一、二级且停车数不超过5辆的汽车库;
7.1.2.2 Ⅳ类修车库;
7.1.2.3 停车数不超过5辆的停车场。
按汽车库规范超过5辆的停车库都要设置消火栓,应该是要做的
回复
35楼
不懂。。
回复
36楼
什么都不用做,放几个灭火器就行。在给排水手册上讲:停车数不超过5辆且耐火等级为一二级的可不做。
回复
37楼
消火栓应该放在车库外的公共部位,以便于取用。这个就要建筑专业结合具体的情况给予一定的布置了。消火栓的防火效果远不如喷淋,毕竟消火栓需要人工操作。不过既然规范这样规定,那只能照规范执行吧
回复
38楼
学习
回复
39楼
高层在底层做消火栓就行了 最多多加点灭火器 要是多层的话都没必要设消火栓了
回复
40楼
引用:
原帖由 fine_2009 于 2010-6-29 14:22 发表
按到任何一个车库的任一点两股水住布置过,没有一个车库一个。
那其中一个没有设置消火栓的车库着火,而布置消火栓的车库却锁门那杂办呢!
我只是很疑惑啊!
锁了门,即使里面有消火栓你怎么用啊?
回复
41楼
个人认为:独立车库内部不设消火栓,在车库外部公共部位(楼梯间、外廊等)设消火栓(可以无箱等,水带集中在入楼管理师存放),车库内部设置灭火器(4K g)。也可以设置室外地上式消火栓。
回复