小高层住宅消火栓问题谈论-因为此问题没有必要么,杂没人关心呢
yanmingwin
yanmingwin Lv.2
2010年06月28日 15:35:48
只看楼主

工程概述:11层小高层,一层为单独的车库,耐火等级一\二级,每个车库内只能停放一辆车,这样的车库是否要设置消火栓?地点:辽宁锦州有知道的DX,麻烦告知,谢谢[ 本帖最后由 yanmingwin 于 2010-6-28 16:35 编辑 ]

工程概述:

11层小高层,一层为单独的车库,耐火等级一\二级,每个车库内只能停放一辆车,这样的车库是否要设置消火栓?

地点:辽宁锦州

有知道的DX,麻烦告知,谢谢

[ 本帖最后由 yanmingwin 于 2010-6-28 16:35 编辑 ]
免费打赏
james1021
2010年07月18日 01:08:29
42楼
:lol 了解了解:victory:
回复
jefff01
2010年07月21日 11:25:20
43楼
放在外面
回复
wanggx2001
2010年07月21日 16:58:32
44楼
设置消火栓系统就可以了,不用设喷淋系统。停车数超过5辆设消火栓系统。
回复
han-wei-jie520
2010年07月23日 06:12:59
45楼
我认为有必要设置!
回复
gpszxsjk
2010年07月23日 09:19:33
46楼
必须设消火栓,本工程属高层住宅,请按高规7.4.6条要求执行:除无可燃物的设备房外,高层建筑和裙房的各层均应设室内消火栓。
回复
sailslx
2010年07月23日 15:45:35
47楼
不用设。
无论是独立的车库还是在建筑底部的车库,都适用《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》,不适用《建规》、《高规》。
住宅底部的车库,只要车库之间是实体墙分隔的,都看作是若干独立车库,一个停一台车,所以不用设消防给水系统。
回复
jesslee889
2010年07月23日 16:46:56
48楼
小高层,标准层肯定设消火栓了,既然设消火栓了,就要保证同层任意一点同时有两个消防水柱到达。
回复