工程概述:11层小高层,一层为单独的车库,耐火等级一\二级,每个车库内只能停放一辆车,这样的车库是否要设置消火栓?地点:辽宁锦州有知道的DX,麻烦告知,谢谢[ 本帖最后由 yanmingwin 于 2010-6-28 16:35 编辑 ]
工程概述:
11层小高层,一层为单独的车库,耐火等级一\二级,每个车库内只能停放一辆车,这样的车库是否要设置消火栓?
地点:辽宁锦州
有知道的DX,麻烦告知,谢谢
[
本帖最后由 yanmingwin 于 2010-6-28 16:35 编辑 ]
22楼
小高层也是高层建筑,应按高规7.4.6执行,除无可燃物的设备层外,高层建筑与裙房的各层均应设置室内消火栓,车库层肯定要设置室内消火栓,其设置地方,规范也7.4.6.1也作了要求,室内消火栓应设置在走道、楼梯附近等易于取的地点,所以根据规范和我设计经验,如果是一梯两户的小高层,左右两边外墙和各楼梯入口各设一个,基本上可以满足两支水柱,实在不够,可在两楼梯之间外墙增设一个,外墙的室内消火栓向室外开取;如果是一梯多户的,在四角外墙和各楼梯入口各设一个室内消火栓也基本上可以满足两支水柱,间距不够时同样在四角之间的外墙增设一个室外消火栓。室内消火栓向室外开取时要做防盗等保护措施,你在说明时说明下就行了
回复
23楼
楼上说的不错。
不过车库开门方向和住宅入口方向通常是相反的,入口门厅的消火栓估计很难用上,所以车库还得单独设。
所谓消火栓的防盗措施,是不可行的,你防盗就是不让小偷拿走,连小偷都拿不走的东西,到了用时,估计人民群众也拿不走。所以还是要相信小区保安。:lol
回复
24楼
在北方 外墙上是做不了消火栓的!
回复
25楼
:Q
回复
26楼
严重无语中.......
怎么会讨论设不设消火栓的问题呢 ? 真不明白怎么会讨论这个问题
高规
7.4.6 除无可燃物的设备层外,高层建筑和裙房的各层均应设室内消火栓,并应符合下列规定:
建规
8.4.3 室内消火栓的布置应符合下列规定:
1 除无可燃物的设备层外,设置室内消火栓的建筑物,其各层均应设置消火栓。
这两条规范是干嘛用的?
回复
27楼
耐火等级为一、二级且停车数不超过5辆的汽车库可不设消火栓,每个车库是独立的,就放一辆车,可以不设,况且,设了也没有多大的实际用处,配上灭火器就够了:L
回复
28楼
原帖由
yanmingwin 于 2010-6-28 15:35 发表
工程概述:
11层小高层,一层为单独的车库,耐火等级一\二级,每个车库内只能停放一辆车,这样的车库是否要设置消火栓?
地点:辽宁锦州
有知道的DX,麻烦告知,谢谢 [/quote
肯定要拉~
回复
29楼
每个车库是独立的,就放一辆车,可以不设,消防认可.:)
回复
30楼
根据《车库、修车库、停车场设计防火规范》第7.1.8.2条,该工程一层车库应设室内消火栓。只要求一股水柱到达室内任何部位就行。
回复
31楼
高贵:7.4.6 除无可燃物的设备层外,高层建筑和裙房的各层均应设室内消火栓,并应符合下列规定:
7.4.6.1 消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点,消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。
消火栓可以设置在车库外面的柱子上,至于喷淋,我觉得没必要设,为了这几辆车还要增大水池、加水泵。灭火器到可以考虑每间车库均设置。
回复