小高层住宅消火栓问题谈论-因为此问题没有必要么,杂没人关心呢
yanmingwin
yanmingwin Lv.2
2010年06月28日 15:35:48
只看楼主

工程概述:11层小高层,一层为单独的车库,耐火等级一\二级,每个车库内只能停放一辆车,这样的车库是否要设置消火栓?地点:辽宁锦州有知道的DX,麻烦告知,谢谢[ 本帖最后由 yanmingwin 于 2010-6-28 16:35 编辑 ]

工程概述:

11层小高层,一层为单独的车库,耐火等级一\二级,每个车库内只能停放一辆车,这样的车库是否要设置消火栓?

地点:辽宁锦州

有知道的DX,麻烦告知,谢谢

[ 本帖最后由 yanmingwin 于 2010-6-28 16:35 编辑 ]
免费打赏
fenghuo1969
2010年07月02日 14:17:43
12楼
你做了喷淋液没事,呵呵,没人管
回复
冰火2016
2010年07月03日 20:41:03
13楼
按到任何一个车库的任一点两股水住布置过,没必要一个车库一个的,一般布在车库外面就行!!
回复
水道渠成
2010年07月05日 15:01:23
14楼
本身是高层就要做消火栓了
底层不管是不是汽车库都一样做消火栓
只是灭火器的选型不同
回复
weilejianglai001
2010年07月05日 16:17:04
15楼
肯定得上消火栓!
回复
pbx9603
2010年07月05日 16:42:47
16楼
我同意三楼的意见,在车库内可不设消火栓,在室外设消火栓,保证消火栓可以保护车库就可以。
回复
lushuier
2010年07月06日 10:35:16
17楼
我认为不用设消火栓,设上门锁上也没用 灭火器设置上就行
回复
songyingxiong
2010年07月06日 11:52:39
18楼
努力学习中
回复
某日某月
2010年07月07日 11:02:57
19楼
我觉得设置室外消火栓就行了
回复
haek1a
2010年07月07日 12:58:44
20楼
若考虑市政消火栓,那我们做高层住宅时下面几层是否可以不设消火栓呢?答案当然是否定的因此消火栓必须设 跟一层是不是车库没关系 必须设还必须保证两股水柱到达室内各点。
考虑车库会锁门,设置喷淋就更好了,喷淋能保证着火前期的自救
回复
pczhz
2010年07月07日 17:32:21
21楼
这种情况一般不设喷淋
回复

相关推荐