最近学习了点电缆保护知识,有点不明白都知道单芯交流电缆是不能穿钢管敷设的,容易产生涡流导致过热烧毁。问题如下~~1、我看了很多资料,有的人说单芯交流电缆穿钢管会使钢管产生感应电压,会电人~~~不知道会不会?求解答2、有人说要保护单芯交流电缆就要穿经过处理的分割磁路的钢管,有人说分割磁路就是在钢管纵向上割一道缝隙,若担心加固问题,可以用铜焊条将割缝焊死加固,不知道说法对不对?3、有人说国家规定不允许制作单芯交流铠装电缆,不知道是不是,还是有人制作,但是只能用于直流供电。
最近学习了点电缆保护知识,有点不明白
都知道单芯交流电缆是不能穿钢管敷设的,容易产生涡流导致过热烧毁。问题如下~~
1、我看了很多资料,有的人说单芯交流电缆穿钢管会使钢管产生感应电压,会电人~~~不知道会不会?求解答
2、有人说要保护单芯交流电缆就要穿经过处理的分割磁路的钢管,有人说分割磁路就是在钢管纵向上割一道缝隙,若担心加固问题,可以用铜焊条将割缝焊死加固,不知道说法对不对?
3、有人说国家规定不允许制作单芯交流铠装电缆,不知道是不是,还是有人制作,但是只能用于直流供电。
4、再者,要是非要单芯交流穿线,用什么管子保护电缆啊?求教
谢谢
32楼
teng_hui 发表于 2015-1-14 11:38 您好,请教一个问题,在防雷接地系统里,有一段电缆穿管埋地敷设(钢管两端与地网可靠连接),当雷电波由 …埋地钢管中的电缆在钢管中不可能受到雷感应(还出高电位),电气线路在雷电发生时出现的雷击过电压,大都是架空线路受雷电感应而出现的物理现象,因电缆与上面电源是连通的,不可能单独测量雷地钢管中一段电缆会有雷电感应。如果有可能,把埋地钢管中的电缆两头都锯断,用电位记录仪接在电缆两头,等雷电过后去看记录仪会不会记录雷电对这段电缆的感应电位?
回复
33楼
ccc___ 发表于 2015-1-14 16:24 埋地钢管中的电缆在钢管中不可能受到雷感应(还出高电位),电气线路在雷电发生时出现的雷击过电压,大都 …您好,感谢您的回答。武汉大学的一个报告中指出,高频的雷电流经过接地网时会使地电位升高,经过电容耦合后,土壤中的电位也随之升高,故埋在土壤中的穿管电缆,其芯线会感应处一个高电位。您看一下这个说法正确吗?
回复
34楼
teng_hui 发表于 2015-1-22 16:44 您好,感谢您的回答。武汉大学的一个报告中指出,高频的雷电流经过接地网时会使地电位升高,经过电容耦合 …可这种可能,但可能性极其微小!雷电打在电缆保护钢管附近,而这根电缆所接电源的接地参考点距离雷击点较远,这二点之间的电位差就在保护钢管中电缆芯线与保护钢管外侧大地之间!但雷电在大地中扩散极快,这种电位差存在的时间在0.025s以内吧?(电位差瞬间即逝)
回复
35楼
ccc___ 发表于 2010-6-26 11:13 1、单芯电缆通过交流电流时,周围有交变磁场,如果外套保护钢管,钢管引成闭合的磁路,在钢管上产生蜗流而发 …谢谢师傅的耐心解答。
回复
36楼
还是区管NB,一针见血
回复
37楼
主要考虑通电运行单芯产生电磁场涡流急易大量热能烧毁导体产生严重后果
回复
38楼
版主说的很好
1,就是发热烧电缆
2,割个缝我是听过,但是还要加焊就不清楚了
3,不懂,不解答
4,可以同一回路的3根穿一根管是没有问题的,相当于穿的三芯,但是严禁两根或者1根穿钢管 那样就悲剧了。电缆管材料是非磁性的都可以
回复
39楼
1、管子太长的话,会。
2、可以,但是很麻烦,一般不这么做。
3、有,特制铠装。
4、现在玻璃钢保护管很好。
回复