大家说一下,对于静压预应力管桩,同样的持力层,规定个范围吧(中密的角砾),带桩尖和不带桩尖施工,哪个进入持力层的深度大?
大家说一下,对于静压预应力管桩,同样的持力层,规定个范围吧(中密的角砾),带桩尖和不带桩尖施工,哪个进入持力层的深度大?
12楼
用280#工字钢截成300mm,立起焊接,设计及规范允许吗?
回复
13楼
桩尖的作用是增加桩的穿透力,让桩打的更深。管桩最主要的承载力是管壁的摩擦力,而不是桩底的端承力。增加桩尖就是为了打的更深从而增加管壁摩擦力以提高桩的承载力。现场实验验证有桩尖的管桩承载力比没有桩尖的的百分之五至百分之十五,就是说在同样地质条件下和深度下,没有桩尖承载力更大。
回复
14楼
11跟13楼说的是摩擦型桩吧,对于端承桩恐怕就不是这样了。
回复
15楼
同意压预应力管桩带桩尖的进入持力层深度当然比不带桩尖的大
回复
16楼
桩尖的作用是增加桩的穿透力,让桩打的更深。管桩最主要的承载力是管壁的摩擦力,而不是桩底的端承力。增加桩尖就是为了打的更深从而增加管壁摩擦力以提高桩的承载力。现场实验验证有桩尖的管桩承载力比没有桩尖的的百分之五至百分之十五,就是说在同样地质条件下和深度下,没有桩尖承载力更大。