工业供电系统中的接地线(PE)截面积怎么选?如某车间的计算电流是300A,选电缆用YJV3*185+2*95的,如果用YJV单芯电缆那相线120的,这时N,PE线该选多大?
工业供电系统中的接地线(PE)截面积怎么选?如某车间的计算电流是300A,选电缆用YJV3*185+2*95的,如果用YJV单芯电缆那相线120的,这时N,PE线该选多大?
2楼
120的地线一般是70的
回复
3楼
N线无具体规定,主要是看不平衡电流比例,大可以到2倍相线截面,小可以是1/3截面。
PE线规范上规定很明确,16以下,=相线;16~35,16;35以上,=1/2相线。
回复
4楼
pengdaming 发表于 2005-11-2 17:06 N线无具体规定,主要是看不平衡电流比例,大可以到2倍相线截面,小可以是1/3截面。PE线规范上规定很明确, …16是什么?16安培?
回复
5楼
chizonl 发表于 2013-10-8 16:32 16是什么?16安培?应该是16平方
回复
6楼
1,最小截面可按下式计算(只适用于断开时间不超过5s),但应采用最接近的标准截面积 Sp=√I2t/k
式中:Sp——截面积,mm2;
I——忽略保护电器阻抗的预期故障电流值(有效值),A;
t——保护电器的动作时间,s;
k——按保护线、绝缘和其他部分的材质以及最初和最终温度决定的计算系数
2,最小截面应符合:装置的相线截面 Samm2 : Sa≤16 ,16<Sa≤35 ,Sa>35;相应保护线的最小截面 Spmm2:Sa,16,Sa/2;
3,在任何情况下,截面不应小于下列数值:有机械保护时,2.5mm2;无机械保护时,4mm2。
回复