临时高压消防系统要设屋顶水箱,根据《建筑设计防火规范》条文说明的8.4.4 条中说“由于重力自流的水箱供水安全可靠,因此,消防水箱应尽量采用重力自流式,并设置在建筑物的顶部(最高部位),且要求能满足最不利点消火栓栓口静压的要求。”那其中所说的“最不利点消火栓栓口静压的要求”是多少呢?我再规范中没有找到,请各位指教,并指明出处。多谢了!
临时高压消防系统要设屋顶水箱,根据《建筑设计防火规范》条文说明的8.4.4 条中说“由于重力自流的水箱供水安全可靠,因此,消防水箱应尽量采用重力自流式,并设置在建筑物的顶部(最高部位),且要求能满足最不利点消火栓栓口静压的要求。”
那其中所说的“最不利点消火栓栓口静压的要求”是多少呢?我再规范中没有找到,请各位指教,并指明出处。多谢了!
2楼
100米以上是13米水柱,100米以下是7米水柱,
回复
3楼
7.4.7.2 高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。
回复
4楼
7.4.7.2 高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。
回复
5楼
最不利点消火栓栓口静压与充实水柱是不同的,不要搞混了
7.4.6.2 消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于10m;建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13m。与
回复
6楼
楼上已说明.
回复
7楼
楼上各位说的都很对
回复
8楼
这是高规上说的吧?如果我是多层建筑呢?我看好像一般都是把水箱放在屋顶上,可是水箱的标高不会比最不利消火栓高出7m啊!这是怎么回事呢?
回复
9楼
这就需要设置增压泵或气压罐啊
回复
10楼
高规上有水箱高度的要求,见楼上的解释,但能低规上没有,只是强调重力流,放在有消火栓层的屋顶就行了!!
回复
11楼
2 临时高压给水系统给水可靠性较低,采用临时高压给水系统的建筑应设消防水箱。
1)由于重力自流的水箱供水安全可靠,因此,消防水箱应尽量采用重力自流式,并设置在建筑物的顶部(最高部位),且要求能满足最不利点消火栓栓口静压的要求。
这是建规的条文解释原文,这里为什么提到了静压要求呢,上面几位说没有静压要求,还是不太明白,望解答,另外,喷淋的高位水箱高度呢?是不是只要5M静压就可以了?
回复