在大楼内的配电室接地怎么处理?
zhaosin163
zhaosin163 Lv.6
2005年09月29日 16:56:13
只看楼主

在大楼内的配电室接地怎么处理?有的不可能单独敷设接地网和打独立的接地极,能不能把配电室接地线和大楼的柱子里的钢筋焊接?这样处理合适吗?听说有个什么规定,好像是大楼的防雷接地线不能和配电室的接地网不能接在一起,有这规定吗?如果这样,大楼内的配电室接地如何处理啊?请大家提供资料,谢谢

在大楼内的配电室接地怎么处理?有的不可能单独敷设接地网和打独立的接地极,能不能把配电室接地线和大楼的柱子里的钢筋焊接?这样处理合适吗?听说有个什么规定,好像是大楼的防雷接地线不能和配电室的接地网不能接在一起,有这规定吗?如果这样,大楼内的配电室接地如何处理啊?请大家提供资料,谢谢
免费打赏
lfzs1230
2005年09月29日 17:38:44
2楼
楼上的,为什么不行啊?配电室里面做一圈接地带,不少于两处通过柱子钢筋与基础接地钢筋连接。
低压侧设spd
回复
liuhinly
2005年09月29日 23:59:06
3楼
公用接地体的怎么不能连在一起?引出的接地端子也是从和楼板的钢筋网焊接的.
回复
zyzylz
2005年09月30日 08:38:26
4楼

是的,主要是注意接地电阻必须满足要求,另外一般与避雷共用