低压柜内,母排温度正常,但母排固定夹的螺栓温度很高,经测量达70多度了,把部分母排固定夹(塑料的)给熔掉了,请问一下出现这种情况可能是出现什么情况了?
低压柜内,母排温度正常,但母排固定夹的螺栓温度很高,经测量达70多度了,把部分母排固定夹(塑料的)给熔掉了,请问一下出现这种情况可能是出现什么情况了?
12楼
关注。。。。。
回复
13楼
接触面是否真的紧密?
回复
14楼
同意11楼的说法,有可能
回复
15楼
防止母线支持瓷绝缘子夹板处产生涡流应采取什么措施?
固定母线的夹板,如果采用铁质材料会形成闭合磁路。在交流电流的作用下,将在闭合回路中产生感应电流,即涡流。它会使母线局部发热,并且增加电能损耗,母线电流愈大,则愈严重。所以,固定母线的夹板,不应形成闭合磁路。
为了防止产生涡流,母线固定夹板处应采取下列措施:
(1)两块夹板可以一块是铁质的,另一块是铝质或铜质的。
(2)当两块夹板为铁质时,则两个紧固螺栓应该一个为铁质的,另一个为铜质的。
(3)可用铁质材料做成开口卡子固定母线。
回复
16楼
我也认为是涡流所引起的,建议更换同等材料的螺栓,
回复
17楼
这个我也遇到过!
不知道你的固定夹是不是固定在绝缘立瓶上的,我遇到的是固定夹与母排的连接非常好!但是在与立瓶的接触上有间隙,在负荷大的时候出现间隙放电,时间长了就热了!应该说是绝缘立瓶与母排固定夹之间的固定不好。
回复
18楼
请大侠具体介绍一下涡流。谢谢
回复
19楼
xuexi
回复
20楼
当母线工作电流大于1500A时,每相母线的支持铁构件及母线支持夹板的零件(双头螺栓、压板、垫板等)应不使其成为闭合磁路。所以在瓷瓶上的夹板螺丝采用一个铜的一个铁的或采用铝压板及开口卡子,就是防止闭合磁路的有利措施。
回复
21楼
xuexi
回复