低压柜内母排固定夹的螺栓过热有些什么原因
liuy362
Lv.2
2005年09月28日 08:43:13
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
低压柜内,母排温度正常,但母排固定夹的螺栓温度很高,经测量达70多度了,把部分母排固定夹(塑料的)给熔掉了,请问一下出现这种情况可能是出现什么情况了?
低压柜内,母排温度正常,但母排固定夹的螺栓温度很高,经测量达70多度了,把部分母排固定夹(塑料的)给熔掉了,请问一下出现这种情况可能是出现什么情况了?
免费打赏
cheat25
2006年03月10日 09:45:17
22楼
15楼的和20楼的说的都很正确,另外我在补充一点,希望楼主再检查一下系统的高次谐波量,是不是特别大,特别是5次谐波,如果太大了,那么引起的涡流会更大
回复
linx8849
2007年06月22日 17:00:11
23楼
简单说明一下母线夹的结构,螺栓有没有形成闭合磁路
回复
上一页
相关推荐
泰恩科技分享高低压柜测温的原因以及必要性
电气资料库
2020-03-27 11:07:22
高低压柜测温是为什么?无线测温系统的优势
电气资料库
2020-03-24 14:52:59
高低压柜测温选用无线测温监控系统有哪些优势
电站工程
2020-01-06 15:38:38
低压柜为什么要进行电容补偿?
电气工程原创版块
2019-12-16 14:48:31
这部分铜母排是含在低压柜里面的,还是要单独计算
安装工程造价
2019-12-10 13:27:52
请问如图两个变压器分别供电的低压柜如何实现联络
供配电技术
2019-09-19 17:52:42
求教关于低压柜柜深的问题
供配电技术
2019-07-08 14:29:13
知识 | 低压柜为什么要进行电容补偿?
电气工程原创版块
2019-05-21 11:14:45
低压柜电流互感器数量怎么设置
供配电技术
2019-03-30 23:27:03
500kVA变压器将低压柜按照1000kva配置
成套电气设备
2019-01-24 15:32:49
如图,低压柜中铜排的米数需要用到多少米,求教!!!
成套电气设备
2018-11-05 15:40:52
GGD低压柜可以上进上出线吗?
输变电工程
2018-11-01 11:11:12
配电室内CCFF环网柜与低压柜两排布置的安全距离
供配电技术
2018-06-16 11:40:56
同步电机,励磁机,励磁柜,低压柜怎样配合运行的?
供配电技术
2018-05-29 16:55:23
关于10kV配电系统的问题:问题1:进线柜、计量柜和低压柜均装有CT,分别起什么作用? 问题2:柜子里(如计量柜)的数量有很多种,2个、3个、4个、6个都有出现,为什么?
供配电技术
2018-03-07 21:55:55
低压柜母线出线,能否直接从柜底出?
供配电技术
2017-12-25 15:00:42
接收到低压柜主母排脱落。绝缘子质量问题?
电气工程施工
2017-10-21 17:00:09
【柴油发电机】作为备用电源进入低压柜
供配电技术
2017-08-04 14:33:25
各位高手,请教请教低压柜联络问题
供配电技术
2017-07-24 08:33:03
低压柜出线选择断路器的时,哪些参数是必须标明的?
供配电技术
2017-07-17 10:57:07
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开