低压柜内母排固定夹的螺栓过热有些什么原因
liuy362
liuy362 Lv.2
2005年09月28日 08:43:13
只看楼主

低压柜内,母排温度正常,但母排固定夹的螺栓温度很高,经测量达70多度了,把部分母排固定夹(塑料的)给熔掉了,请问一下出现这种情况可能是出现什么情况了?

低压柜内,母排温度正常,但母排固定夹的螺栓温度很高,经测量达70多度了,把部分母排固定夹(塑料的)给熔掉了,请问一下出现这种情况可能是出现什么情况了?
免费打赏
cheat25
2006年03月10日 09:45:17
22楼
15楼的和20楼的说的都很正确,另外我在补充一点,希望楼主再检查一下系统的高次谐波量,是不是特别大,特别是5次谐波,如果太大了,那么引起的涡流会更大
回复
linx8849
2007年06月22日 17:00:11
23楼

简单说明一下母线夹的结构,螺栓有没有形成闭合磁路