低压柜内母排固定夹的螺栓过热有些什么原因
liuy362
liuy362 Lv.2
2005年09月28日 08:43:13
只看楼主

低压柜内,母排温度正常,但母排固定夹的螺栓温度很高,经测量达70多度了,把部分母排固定夹(塑料的)给熔掉了,请问一下出现这种情况可能是出现什么情况了?

低压柜内,母排温度正常,但母排固定夹的螺栓温度很高,经测量达70多度了,把部分母排固定夹(塑料的)给熔掉了,请问一下出现这种情况可能是出现什么情况了?
免费打赏
haizhong
2005年09月28日 08:50:25
2楼
关注。。。。。
回复
ljs1399
2005年09月28日 21:01:35
3楼
可能出现涡流现象
回复
天边一只雁
2005年09月28日 21:52:48
4楼
可能?没有到现场了解情况,说不定的。呵,可能有人用打火机烤的(开玩笑)。
回复
s13683529017
2005年09月29日 08:10:32
5楼
大家看看我说的对不对,不对请指正
在不了解现场情况下,母排夹板发热应该是母排发热引起的,看看母排的容量与实际使用对比以下是不是小了,或者是某一相过负荷.
回复
czm8899
2005年09月29日 09:54:39
6楼
1.可能是涡流造成的(可查看母线夹固定螺栓连接部分材质)
2.母排温度查看,是否尺寸选择不对
回复
遵义
2005年09月29日 10:03:31
7楼
如果是汇流母排,不会出现涡流现象。
查一查汇流母排的温升看看。
回复
zsj3418
2005年09月29日 12:25:24
8楼
涡流造成的可能性不大,可查看母线夹固定螺栓连接部分材质,还有可能就是母线夹固定螺栓松动了,因为它一松动就会造成母线排的接触面积减少,而电流没减少,固定夹的螺栓自然就会过热了。
回复
liuy362
2005年09月30日 09:00:07
9楼
汇流母排温度正常,固定螺栓也没松动情况,估计是材质问题
回复
jlzxh6932
2005年09月30日 13:59:00
10楼
涡流可能很大,如容量在2000A以上,请选用不锈钢材料螺栓
回复
rgchxt
2005年09月30日 18:03:15
11楼
估计是螺丝松动。铜排接触不好,螺丝变成导体,螺丝剧烈发热。
回复