40台电脑机房造成漏电断路器跳闸怎么办?
chinaefan
chinaefan Lv.2
2005年09月27日 22:29:13
来自于断路器
只看楼主

40台电脑机房使用有奇胜松日DZ47LE C63漏电断路器,主机壳全未接地。一直正常,但现在出现越级跳闸现象(造成电力变压器处漏电断路器频繁跳闸),房东要求自检。C63漏电断路器下接四路主开关,两个C32各带20台电脑,另两个带照明负载。其中一个C32主开关合上时跳闸发生。请问我该如何排障?恳请各路高手相助,谢谢!


liu.si.jie123
2005年09月29日 09:20:46
12楼
我分析的不知对不对,仅恭参考。我曾经遇到过这样一个问题,在一个电路中有六台电机同时运转,漏电保护器动作,用兆欧表摇测电机绝缘电阻均未超出使用范围。分别给每个电机送电保护器均不动作。逐个电机投入运转当第六台投入时保护器动作。经过分析,每台电机均有大小不同的漏电现象。只是漏电电流不足以使漏电保护器动作,同时运行时漏电电流叠加,使漏电电流大于保护器动作电流。因此保护器动作。将其中两台改入其它电路故障排除。
回复
lixianglg
2005年09月29日 10:06:08
13楼
只要漏电开关处进来的电与回去的电不一样大就是漏电,而大多数电子产品,尤其有高频、脉冲信号的,总有一部分电能通过电磁波的形式发射出来,因此漏电是难免的,像交换机、电脑、变频器、软启动器等设备,其前端是不宜加漏电开关的。
回复
mz4268
2005年09月29日 11:38:11
14楼
不用漏电断路器
回复
mz4268
2005年09月29日 11:43:26
15楼
如所有电器工作正常,不用的好.观点和12楼一样!
回复
chinaefan
2005年09月29日 12:35:47
16楼

回lzg979:K3接14只30W日光灯管,2台吊扇。K4接两个广告牌(总计33只30W日光灯管)以及饮水机外加4日照明30W日光灯管。因为K3、K4闭合是漏保均不动作,只有K1合上时才出现问题。


现在不是我用不用漏保的问题,我图中的这个漏保根本就不动作,而是户外供电所管辖的电力变压器那儿控制箱中的漏保动作(属供电所)

至于电脑,我使用无盘工作站,故每台机器均无存储设备,连同显示器每台功率约为100W左右(用钳表测得单台电脑工作电流0.45~0.5A)。所有电脑均未接地(机壳确是漏电的,用感应电笔测得)使用两芯电源线。



回复
li.shaoji
2005年09月29日 14:10:45
17楼
1、电力变压器那儿控制箱中的漏保值是否设定太小。2、从你的单线图看,用的是单相,而电力变压器应该是三相供电,故原因多数不在你处
回复
lanyecheng1
2005年09月29日 14:50:04
18楼
你图上的RCD有问题,才是造成越级跳的罪魁祸首。
你那40台电脑同时上电,即便用500MA的RCD,是会立马跳。但现在不跳,所以原因是你的RCD有问题。最大可能是你用的RCD时限选择不匹配,与上级比时间太长了。
处理办法是去掉你的RCD,把40台分成4路供电,这4个分路开关用20A的漏电开关。
回复
lanyecheng1
2005年09月29日 14:52:02
19楼
2005年09月29日 19:49:04
20楼

谢谢热心解答。

请问楼上:就算我图中的RCD有问题,那么我去掉就可以解决问题了么?

四个分路开关用20A的漏电开关可能解决我这儿严重的漏电问题,但却不能使电力变压处不再跳闸对吗?

问题的关键在于:我怎样使电力变压器处不再跳闸?假如真的如li.shaoji所讲是三相平衡问题的话,供电所不会不知道吧?

让人困惑的是,电力变压器处出来的电力线还经过房东的数处配电箱(那其中有电度表,空气开关,漏保等等),房东并不懂电。而我又不能直接和供电所交涉。


回复
lzg979
2005年09月29日 21:55:52
21楼
看到16楼的回复,觉得正如3楼所说,影响的因素很多,分析了一下,说一下我的看法,仅供参考
1.造成越级跳闸,可能是开关匹配有问题,K1用25A,K2用15A漏电及可
2.电笔测得机箱带电,那应该是感应电,没事儿,有条件最好做一个PE线
3.由8层可知使用墙上3个插座,每个带10个排插,建议不这样使用,易产生接触不良,接不实,会烧主板,甚至会发生电气火灾,建议正规布线,分三路,且都有独立开关
4.检查K1所带的电脑是否每台都运行正常,最好分别每台都试一下
5.当合K1时,总闸就掉了,可能和冲击电流有关(机箱电源和显示器的容抗,感抗),分三路开关逐一开启,开启一路,再开启一路,全开后,在逐一打开显示器和机箱电源
如果无意外的话,应能开起来.说句多的话,你那应该是外租的房,开网吧的吧.
回复

相关推荐

APP内打开