40台电脑机房造成漏电断路器跳闸怎么办?
chinaefan
chinaefan Lv.2
2005年09月27日 22:29:13
来自于断路器
只看楼主

40台电脑机房使用有奇胜松日DZ47LE C63漏电断路器,主机壳全未接地。一直正常,但现在出现越级跳闸现象(造成电力变压器处漏电断路器频繁跳闸),房东要求自检。C63漏电断路器下接四路主开关,两个C32各带20台电脑,另两个带照明负载。其中一个C32主开关合上时跳闸发生。请问我该如何排障?恳请各路高手相助,谢谢!


2005年09月30日 10:44:28
22楼
我感觉先确定是哪边出现的问题最重要,然后解决,建议:先尝试把你的漏电保护器重新换一个新的,然后看是不是还出现越级跳闸,如果不出现,就说明是你的问题,否则就是电力变压器那边的问题!其实这样做最简单。
回复
jixianghu123
2005年09月30日 10:51:34
23楼
问题的关键在于:我怎样使电力变压器处不再跳闸?假如真的如li.shaoji所讲是三相平衡问题的话,供电所不会不知道吧?
楼主变压器处跳不跳闸并不是你的问题你只要排除你的问题就可以了,
你以前出现过这种问题吗?
如是最近出现的应该不是你的问题.应该让供电局检查一下看看是不是三相负载不平横造成的.
或者你就增加或更换开关,正规布线.
(不要看你负载多房东欺负你啊)<嘿嘿>玩笑~~~~~
回复
chinaefan
2005年09月30日 10:53:17
24楼

是租的房,原房东电力布线很草率,算是将就的那种,再过阵子打算换地方了。

已经买了一个天正的2P的漏保,还没有换上去。

回复
chinaefan
2005年09月30日 11:13:13
25楼

这问题说起来还真有点复杂,房东有钱啊,房子多,临街大约有十几个门面,分别租给一服装超市和一游戏厅。再就是一幢三层宿舍楼,租给一家工厂,还有就是我这儿(每月用电差不多800kwh)

六、七月份时原变压器(就挨着临街门面)经常在晚上从配电箱处出现保险熔断现象造成停电。供电所于一个月前新装了一个变压器,分流原变压器负荷。一个月来还算正常,新变压器配电箱处从未跳过。房东计量箱处偶尔跳闸(装的是那种30秒自合闸的那种)。

综合来看,全部都是单相负载。供电所的大爷(有的专业,有的也是…)不知道愿不愿查啊?那天为了应急供电所的把变压器配电箱处漏保的脱扣解除了(临时的)

回复
qiaojp6616
2005年09月30日 11:23:35
26楼
1.漏电开关最好分级设置,以避免跳总漏电保护开关现象。
2.线路总漏电保护开关的额定漏电动作电流值应大一些,例如总漏电开关选额定漏电动作电流为500mA或300mA的,下一级选100mA的。
3.发生漏电跳闸的回路应确定线路及设备的绝缘电阻是否过低,漏电电流大于保护定值而引起的,可采分别对线路及设备进行测试。
回复
lanyecheng1
2005年09月30日 16:03:19
27楼
供电所管理的公用电房里的那个总开开关的漏电保护装置漏电电流是否可调。考虑到老居民区走线复杂泄露点多且不按规范走线情况更严重,漏电电流一般超过300MA,再加上你的网吧超500MA是很轻松的。这样一来很快就达到公用电房里开关漏电跳的条件。所以为了人民的暂时光明,我代表部分群众建议去掉那个漏电装置。也许部分群众害怕火灾反对,从电房出来的干线不会越油库军火库吧,那么就大胆的去掉漏电。(个人认为在那个地方加漏电本身就是没有考虑到群众的基本需要,如果是三相不平衡造成的过热跳另当别论,注:过热跳有个显著特点就是你的网吧营业半个小时后才跳)
如果电房管理人员不答应,你就塞钱,或者给他的小儿子半年优惠卡,一般就ok了。
如果硬是行不通,那正如你所说换个地方重新再来。
回复
chinaefan
2005年09月30日 17:21:28
28楼


谢谢解答,供电所如果就那样解除变压器处的漏保倒还真好了。


回复
jinshouji2002
2005年10月01日 23:08:03
29楼
请仔细查一查跳闸开关进出线有没有松动.
回复
lanyecheng1
2005年10月05日 09:57:32
30楼
2008年01月02日 15:12:54
31楼
从上面各位朋友的分析\讨论,学习了不少东西,不知道楼主的问题解决了没有?
回复

相关推荐

APP内打开