请问16层顶的不锈钢旗杆能兼做避雷针吗?
cjgplx
cjgplx Lv.7
2005年09月26日 17:50:19
来自于防雷减灾
只看楼主

16层顶的不锈钢旗杆直径为¢100,长度为6.1米。请问这样的旗杆能兼做避雷针吗?

16层顶的不锈钢旗杆直径为¢100,长度为6.1米。请问这样的旗杆能兼做避雷针吗?
免费打赏
bdhc123
2005年09月27日 17:34:13
2楼
钢管壁厚?
我认为应该可以,在钢管壁厚满足要求的情况下........
回复
hdjlxjl
2005年09月28日 11:17:56
3楼


我认为可以。
回复
lldmm
2005年09月28日 17:41:45
4楼
做避雷针可以,只要壁厚满足规范的要求。
回复
lilinhai666
2005年09月29日 08:17:12
5楼
能和钢筋等连接起来吗?接地最重要哦!
回复
lilinhai666
2005年09月29日 08:20:28
6楼
图纸上应该有避雷带,我想不用考虑是否用避雷针吧~!
回复
lesion
2005年10月04日 10:39:05
7楼


同意以上的观点,防雷最主要的是接地和电气连接要做好。那个旗杆会比建筑物高出好几米的,如果不把它考虑作为避雷针来用的话那要对它防雷的话就比较麻烦了。
回复
yphy
2005年10月06日 18:44:37
8楼
不可以!除非保证它是永久性构造.过几年拆旗杆的不是搞电气的.
回复
大鼻山
2005年10月07日 15:59:10
9楼

壁厚和材质都满足时,可以兼作避雷针。但不要因此而取消屋顶的避雷带(网)。
回复
yj777lail
2005年11月05日 21:15:32
10楼
旗杆作为避雷针用其壁厚必须大于4mm,同时屋顶避雷针只能保护直击雷,不能保护感应雷.
回复
wangzhiqungz
2005年11月06日 21:50:55
11楼

呵呵。我比较支持