冷却水的温度很高
desheng001
desheng001 Lv.7
2010年06月21日 20:04:22
来自于中央空调
只看楼主

大连冰山水冷螺杆机组,制冷量1100KW,冷却塔配置的是每小时350立方米流量降温五摄氏度,实际温差现在在4摄氏度。去年更换过一次填料。机组在全开满负荷的情况下,目前在室外湿球温度25摄氏度的时候机组冷却水出口温度一直保持44摄氏度。只有开一台的时候水温才不超过机组冷却出水34摄氏度。风机电流正常7.5KW工作电流12A。冷却塔的一开始使用的第一年温度还可以在机组的允许工作范围内。可是现在这几年越来效果越差。望高手赐教。。。。。。。。

2010年06月21日 21:08:57
2楼
是不是更换填料时,填料安装不规范,导致塔的换热效率下降?
回复
desheng001
2010年06月21日 21:48:59
3楼
填料都是按照原来冷却塔的正反方向交叠铺设的,用的斜波纹填料
回复
hotboyok
2010年06月22日 11:13:52
4楼
检查下布水是不是均匀,看看塔顶的布水器,那些小孔是不是堵住了。:lol
回复
shanbuyi
2010年06月22日 16:09:18
5楼
布水器,可能坏了!
回复
panzhengxiongwj
2010年06月22日 21:50:28
6楼
没看明白,你的进水出水时相对于谁来说的。看你现在的温差有4度,感觉很不错啦。你说明白一下,你几台机组,几天冷却塔。再就是你的数据从哪来的。你不要告诉我是从以前安装的温度计上读来的,如果是,温度计换换。
回复
desheng001
2010年07月01日 20:34:02
7楼
冷却水的温差是从机组的进出口测量得来的。,该机组用的是两台压缩机,一个系统,一台冷却塔
回复
zzh820530
2010年07月01日 21:39:48
8楼
学习学习
回复
xiaobaofei
2010年07月06日 15:56:45
9楼
水泵的扬程能否达到?
回复
adingkgb
2010年07月06日 21:22:20
10楼
冷却水泵的标称流量和扬程是多少?实际运行的扬程和电流是多少?
机组进出水压力多少?
冷却塔里水的流态正常么?
回复
liweiqiangtby
2010年07月07日 09:10:51
11楼
学习
回复

相关推荐

APP内打开