一个餐厅内的日光灯,采用是管吊(阻然PVC)式,审图意见:这吊管必须用钢管.理由:低压配电设计规范 5.2.7. 在建筑物的顶棚内,必须采用金属管,金属线槽布线.但我查了规范:防火规范中,第10.2.3条 闷顶内有可燃物时,其配电线路应采取穿金属管保护。民规:9.4.1 金属管布线一般适用于室内、外场所,但对金属管有严重腐蚀的场所不宜采用。建筑 物顶棚内,宜采用金属管布线民规:9.5.1 硬质塑料管布线一般适用于室内场所和有酸碱腐蚀性介质的场所,但在易受机械损伤的场所不宜采用明敷设。建筑物顶棚内,可采用难燃型硬质塑料管布线。
但我查了规范:防火规范中,
第10.2.3条 闷顶内有可燃物时,其配电线路应采取穿金属管保护。
民规:9.4.1 金属管布线一般适用于室内、外场所,但对金属管有严重腐蚀的场所不宜采用。建筑 物顶棚内,宜采用金属管布线
民规:9.5.1 硬质塑料管布线一般适用于室内场所和有酸碱腐蚀性介质的场所,但在易受机械损伤的场所不宜采用明敷设。建筑物顶棚内,可采用难燃型硬质塑料管布线。
我想问一下:顶棚中是否必须采用金属管,金属线槽布线吗?这吊管必须用钢管呈?