高架立体库自动喷淋设置的问题,和各位讨论
lijunlin
lijunlin Lv.4
2010年06月21日 10:41:18
只看楼主

一.工程概况 本工程为联合工房,其中仓储区建筑物高22m,货架形式为高架立体库,共九层,储物高度为20m。火灾危险类别为丙类,库房耐火等级为二级。采取预作用自动喷淋设施,需在仓储区顶部和货架内分别设置喷头,主要有如下两种设置方式。二.方案比较1. 顶层设置K=200喷头联合工房的仓储区采用预作用自动喷水灭火系统,火灾危险等级按照仓库危险等级Ⅰ级考虑,建筑物净空高度为22m,储物高度20m,根据《自动喷水灭火系统设计规范》第5.0.5条规定,需在仓储区顶部设置早期抑制快速响应喷头,喷头的流量系数K=200,喷头的最大保护高度为9m,开放喷头个数为12个,喷头间距不大于3.7m,最低工作压力为0.35Mpa,顶部自喷流量为75L/s,采用主管管径为DN200。

一.工程概况
本工程为联合工房,其中仓储区建筑物高22m,货架形式为高架立体库,共九层,储物高度为20m。火灾危险类别为丙类,库房耐火等级为二级。采取预作用自动喷淋设施,需在仓储区顶部和货架内分别设置喷头,主要有如下两种设置方式。
二.方案比较
1. 顶层设置K=200喷头
联合工房的仓储区采用预作用自动喷水灭火系统,火灾危险等级按照仓库危险等级Ⅰ级考虑,建筑物净空高度为22m,储物高度20m,根据《自动喷水灭火系统设计规范》第5.0.5条规定,需在仓储区顶部设置早期抑制快速响应喷头,喷头的流量系数K=200,喷头的最大保护高度为9m,开放喷头个数为12个,喷头间距不大于3.7m,最低工作压力为0.35Mpa,顶部自喷流量为75L/s,采用主管管径为DN200。
根据《自动喷水灭火系统设计规范》第5.0.7条规定,需在货架内设置4层喷头补充,最高一层喷头的高度为18.5m。喷头的开放个数为14个,流量系数K=80,最低工作压力为0.2Mpa,经过计算得仓储区的自动喷水灭火系统流量Q=102L/s,火灾延续时间按1.5小时计算。
2. 顶层设置K=360喷头
联合工房的仓储区采用预作用自动喷水灭火系统,火灾危险等级按照仓库危险等级Ⅰ级考虑,建筑物净空高度为22m,储物高度20m,根据《自动喷水灭火系统设计规范》第5.0.5条规定,需在仓储区顶部设置早期抑制快速响应喷头,喷头的流量系数K=360,喷头的最大保护高度为13.5m,开放喷头个数为12个,喷头间距不大于3.0m,最低工作压力为0.3Mpa,喷头的间距不大于3m,顶部自喷流量为125L/s。采用主管管径为DN300。
根据《自动喷水灭火系统设计规范》第5.0.7条规定,需在货架内设置4层喷头,最高一层喷头的高度为18.5m,喷头的开放个数为14个,流量系数K=80,最低工作压力为0.2Mpa,经过计算得仓储区的自动喷水灭火系统流量Q=152L/s,火灾延续时间按1.5小时计算。
以上两种方式,请各位帮忙看看,哪个更合理可行。
免费打赏
ftxiaoke
2010年07月12日 23:11:29
22楼
没做过仓库,来学习的,另外楼主的头像很暧昧!
回复
hjjzzz-tel
2010年07月13日 09:12:00
23楼
2006年曾做过一个完全同类的,22米高主要是货架厂家能做的高度。
支持方案二。
理由:尽可能保护高度大一些,实在达不到20米的,就只能说是“现有工程技术条件限制”。
回复
cuijli
2010年07月13日 09:42:51
24楼
如采用ESFR喷头,其保护高度不能超过13.5m,这个数据是准确的。所以,对于超过这个高度的高架库,如果实在没有更好的办法,就严格按照喷淋规范好了。
回复
dapeng791014
2010年07月13日 11:00:46
25楼
学习一下了,呵呵
回复
dapeng791014
2010年07月13日 11:01:11
26楼
个人支持方案二
回复
润柔
2010年07月13日 13:23:00
27楼
高架库房没有做过,听大家讨论 一下,很长见识,好贴,有技术含量。
回复
s23479839
2010年07月13日 14:36:29
28楼
没做过这类东西,看的你们方案都很可以,学习来了!
回复
zb9875
2010年07月14日 11:58:40
29楼
学习一下
回复
zsmsee
2010年07月14日 14:03:08
30楼
不懂
回复
hdhwy
2010年07月14日 19:42:49
31楼
第一个方案较好,可以不受货物及货价规格的影响。
回复