高架立体库自动喷淋设置的问题,和各位讨论
lijunlin
lijunlin Lv.4
2010年06月21日 10:41:18
只看楼主

一.工程概况 本工程为联合工房,其中仓储区建筑物高22m,货架形式为高架立体库,共九层,储物高度为20m。火灾危险类别为丙类,库房耐火等级为二级。采取预作用自动喷淋设施,需在仓储区顶部和货架内分别设置喷头,主要有如下两种设置方式。二.方案比较1. 顶层设置K=200喷头联合工房的仓储区采用预作用自动喷水灭火系统,火灾危险等级按照仓库危险等级Ⅰ级考虑,建筑物净空高度为22m,储物高度20m,根据《自动喷水灭火系统设计规范》第5.0.5条规定,需在仓储区顶部设置早期抑制快速响应喷头,喷头的流量系数K=200,喷头的最大保护高度为9m,开放喷头个数为12个,喷头间距不大于3.7m,最低工作压力为0.35Mpa,顶部自喷流量为75L/s,采用主管管径为DN200。

一.工程概况
本工程为联合工房,其中仓储区建筑物高22m,货架形式为高架立体库,共九层,储物高度为20m。火灾危险类别为丙类,库房耐火等级为二级。采取预作用自动喷淋设施,需在仓储区顶部和货架内分别设置喷头,主要有如下两种设置方式。
二.方案比较
1. 顶层设置K=200喷头
联合工房的仓储区采用预作用自动喷水灭火系统,火灾危险等级按照仓库危险等级Ⅰ级考虑,建筑物净空高度为22m,储物高度20m,根据《自动喷水灭火系统设计规范》第5.0.5条规定,需在仓储区顶部设置早期抑制快速响应喷头,喷头的流量系数K=200,喷头的最大保护高度为9m,开放喷头个数为12个,喷头间距不大于3.7m,最低工作压力为0.35Mpa,顶部自喷流量为75L/s,采用主管管径为DN200。
根据《自动喷水灭火系统设计规范》第5.0.7条规定,需在货架内设置4层喷头补充,最高一层喷头的高度为18.5m。喷头的开放个数为14个,流量系数K=80,最低工作压力为0.2Mpa,经过计算得仓储区的自动喷水灭火系统流量Q=102L/s,火灾延续时间按1.5小时计算。
2. 顶层设置K=360喷头
联合工房的仓储区采用预作用自动喷水灭火系统,火灾危险等级按照仓库危险等级Ⅰ级考虑,建筑物净空高度为22m,储物高度20m,根据《自动喷水灭火系统设计规范》第5.0.5条规定,需在仓储区顶部设置早期抑制快速响应喷头,喷头的流量系数K=360,喷头的最大保护高度为13.5m,开放喷头个数为12个,喷头间距不大于3.0m,最低工作压力为0.3Mpa,喷头的间距不大于3m,顶部自喷流量为125L/s。采用主管管径为DN300。
根据《自动喷水灭火系统设计规范》第5.0.7条规定,需在货架内设置4层喷头,最高一层喷头的高度为18.5m,喷头的开放个数为14个,流量系数K=80,最低工作压力为0.2Mpa,经过计算得仓储区的自动喷水灭火系统流量Q=152L/s,火灾延续时间按1.5小时计算。
以上两种方式,请各位帮忙看看,哪个更合理可行。
免费打赏
lijunlin
2010年06月24日 15:00:34
2楼
怎么没人理我啊,自己顶起来
回复
老科
2010年06月24日 18:30:55
3楼
没做过仓库
回复
yanmingwin
2010年06月25日 17:01:39
4楼
我做过一个采用的是第1套方案,但是审图的都没见过这样做的!不过也没提出什么问题!

记得好象是徐福记的库房.

个人意见,供参考
回复
czc2351
2010年06月26日 20:18:17
5楼
虽然没有做过,但是都是在规范内的就行,第一种喷水流量小一点,经济一点。
回复
kc900
2010年06月27日 11:29:26
6楼
我做过的高架仓库不是这样做的,不采用早期抑制喷头。
依据:5. 0. 7 货架储物仓库的最大净空高度或最大储物高度超过本规范表5.0.5-1~表5.0.5-6、表5.0.6的规定时,应设货架内置喷头。宜在自地面起每4m高度处设置一层货架内置喷头。当喷头流量系数K=80时,工作压力不小于0.20MPa;当k=115时,工作压力小于2m。计算喷头数量不应小于表5.0.7的规定。货架内置喷头上方的层间隔板应为实层板。
货架内早期抑制喷头根本装不下。早期抑制喷头要求喷头与货物之间有距离要求。依据7.1.6 货架内置喷头宜与顶板下喷头交错布置,其溅水盘与上方层板的距离,应符合本规范7.1.3条的规定,与其下方货品顶面的垂直距离不应小于150mm。(该条当用到早期抑制喷头是不合适的,规范的母本是美国的NFPA和FM标准,人家的要求是300左右,并且部分要求到800-1000)

7.1.7 货架内喷头上方的货架层板,应为封闭层板。货架内喷头上方如有孔洞、缝隙,应在喷头的上方设置集热挡水板。集热挡水板应为正方形或圆形金属板,其平面面积不宜小于0.12m2,周围弯边的下沿,宜与喷头的溅水盘平
顶部的喷头还是按K80或K115计算,因为你已经每四米设置的喷头,那么就不需要在设置早期抑制喷头了,相当于是把一个高架仓库每四米分层计算了,看看使用早期抑制喷头的层板要求是通透的,而采用货架内置要求的是实层板。对于货架要仔细了解,到底是AS/RS还是MINI LOAD,前者是栈板后者是料盒。
顺便招聘给排水设计人员:要求:本科,男性,工作地点:江苏昆山(在苏州上海之间),薪酬面议,注册优先(我院有注册津贴)。你是菜鸟没关系,只要你够聪明够努力,我会带你。联系地址: ksjzsjy@vip.163.com 昆山市建筑设计院有限公司

[ 本帖最后由 kc900 于 2010-6-27 11:37 编辑 ]
回复
wdk-lj
2010年06月29日 14:36:34
7楼
2010年06月30日 16:25:48
8楼
我也认同安装方案1采取措施就好,但是现在我们院的消防负责人怕出问题,坚持认为需按照方案二进行设计,这样就带来很多问题了,例如热镀锌消防管道没有DN300的,预作用报警阀也没有DN300。而且管道的支吊架也不好做等等一些问题。现在真是不知道怎么搞好。
回复
marlboro777
2010年07月06日 18:03:55
9楼
你可以顶板上的喷头和货架里的喷头分开用两个报警阀,顶板上的报警阀可以用DN200的,立管用DN250的,然后在顶板上做DN150的环网。
货架内喷头随便怎么做了,只针对第二种方案。
回复
瓦卡瓦卡
2010年07月06日 19:19:29
10楼
我晕 我做过toyota的一个仓库 跟你这差不多 用的是方案2
审查没问题的
回复
lijunlin
2010年07月07日 10:22:03
11楼
谢谢楼上的朋友,如果有可能,你能不能发些你那个工程的实际图片来看看呢。最好是有顶部管道吊架的