关于基础埋深,两侧标高不同时,求基础与土共同自重20d,d的确定?
zhengyb2004
2010年06月20日 08:27:43
只看楼主

如题,关于d取值,看到有的参考书的例题是取两侧埋深的平均值,有的是按设计标高取的,到底按哪种,大家讨论一下。

如题,关于d取值,看到有的参考书的例题是取两侧埋深的平均值,有的是按设计标高取的,到底按哪种,大家讨论一下。
免费打赏
jintao8
2010年06月21日 09:02:35
2楼
一般取平均值!在规范条文说明上有说明!还有规范图解上!:victory:
回复
niuxiangyang3138
2010年06月21日 09:37:45
3楼
应该是从室外地面标高算起,看规范22页的规定,算基础自重和基础上的土重的时候才取室内外高度的平均值
回复
jingyue193
2010年06月21日 17:30:36
4楼
首先确定d的作用,要是用来求基础底面以上土的自重的话,为平均埋深X20
要是用来进行地基承载力特征值的修正,一般是室外地平至基底的高度
很容易区分的,先看是用来做什么
回复