有关膨胀水箱防雷的问题
zhoufeng1170
2005年09月24日 08:38:13
只看楼主

我们在工程验收中,监理说我们的膨胀水箱高过了天面避雷网,要我们降低高度,但是我们发现楼的女儿墙太低,我们即使把水箱放在天面上,仍然会高出他们的避雷网,后来我看了一些工程的图片,发现也并不是所有的都低于避雷网,不知各位大侠如何看这个问题。我当时想把对方的避雷网加高,或是直接在我们的水箱上安装避雷线,不知道行不行,请高手指点。

我们在工程验收中,监理说我们的膨胀水箱高过了天面避雷网,要我们降低高度,但是我们发现楼的女儿墙太低,我们即使把水箱放在天面上,仍然会高出他们的避雷网,后来我看了一些工程的图片,发现也并不是所有的都低于避雷网,不知各位大侠如何看这个问题。
我当时想把对方的避雷网加高,或是直接在我们的水箱上安装避雷线,不知道行不行,请高手指点。
免费打赏
qylx
2005年09月24日 14:11:59
2楼
楼主的问题:按照《建筑物防雷设计规范》GB50057-94<2000年版>,属强规。
避雷网加高大可不必。屋顶水箱防雷是沿水箱上沿四周按照1米间距布设避雷网,然后引下与屋面避雷网可靠联结就可以啦!也就是楼主说的“水箱上安装避雷线”,没有问题,完全可行!
回复
zhoufeng1170
2005年09月24日 14:32:00
3楼
多谢指点了,谢谢
回复
qylx
2005年09月24日 14:47:47
4楼
回复
fswfswshanghai
2005年09月25日 10:34:35
5楼
有收获………………:)