一类高层公建的每个防烟楼梯都必须出屋面吗?有个公建项目,设两个防烟楼梯间已满足规范要求,但方案中设了三个,仅两个防烟楼梯间出屋面可以吗?

一类高层公建的每个防烟楼梯都必须出屋面吗?有个公建项目,设两个防烟楼梯间已满足规范要求,但方案中设了三个,仅两个防烟楼梯间出屋面可以吗?
内强
2010年06月18日 14:33:05
2楼
1、不一定
2、不少于两座
回复
chwccs
2010年06月20日 11:02:12
3楼
公建没强制要求出屋面,住宅才有要求,每层不少于两个疏散口符合安全距离就行了
回复
ygw223
2010年06月21日 11:41:18
4楼
谢谢,我也认为不必全部出屋面,每层不少于两个疏散口,符合安全距离就行了。
回复
phxhlc
2010年06月29日 14:57:00
5楼
在住宅中,有两个疏散楼梯就不用出屋面了,出屋面的原因是需要两个疏散出入口,所以一般一类高层住宅都使用剪刀梯。
回复
beckhatao7
2010年07月17日 17:20:50
6楼
我觉得也是每层不少于两个疏散口,符合安全距离就OK了,不一定非要出屋面吧
回复
chufeng
2010年07月18日 22:19:01
7楼
没有这个要求~
两个防烟楼梯够了,你为什么用三个?
浪费!
回复
hjwzfj2008
2010年07月19日 15:18:35
8楼
用什么规范?
回复
xixi828
2010年07月21日 11:03:54
9楼
对啊 有2个就行啦~~~~~~~:victory:
回复
ygw223
2014年03月07日 15:04:28
10楼
chufeng 发表于 2010-7-18 22:19 没有这个要求~两个防烟楼梯够了,你为什么用三个?浪费!分区功能的要求啊