急急急急~~三相隔离变压器的接地问题。
bjx1025
bjx1025 Lv.7
2010年06月17日 16:24:50
来自于变压器
只看楼主

YY型隔离变压器380V/380V,3相加N相输入3相加N输出请问两个N是否都需接地?还是只接输入N隔离变压器后面的负载是什么? 后面有空调 照明设备,另外带了个3KVA的山特UPS另外采用YY三相四线接法时,输入来自市电,输出N没接地,发现输出回路不带负载时相电压线电压正常,但相对地为140V N对地又为0V?怎么会有这现象呢? 纠结[ 本帖最后由 bjx1025 于 2010-6-18 09:37 编辑

YY型隔离变压器380V/380V,3相加N相输入3相加N输出
请问两个N是否都需接地?还是只接输入N
隔离变压器后面的负载是什么? 后面有空调 照明设备,另外带了个3KVA的山特UPS
另外采用YY三相四线接法时,输入来自市电,输出N没接地,发现输出回路不带负载时相电压线电压正常,但相对地为140V N对地又为0V?怎么会有这现象呢? 纠结

[ 本帖最后由 bjx1025 于 2010-6-18 09:37 编辑 ]
免费打赏
bjx1025
2010年06月21日 12:50:18
32楼
总结下,公司的设备用在石油方面,所以所用电基本来自于现场发电机。YY型隔离变压器。现在输入接ABC三相线.N线未接入。输出接ABCN四线,N线未接地。。设备确实存在三相不平衡,再参照前面各位高手的分析,最终个人总结如下:隔离变压器可以确认隔离了。未带负载时N和地没电压。接入负载后N对地开始有电压,而且负载越大 对地电压越大,最大为90V因为次级回路和地浮空了,所以后面所测电压只能是个参考,分析了各个原因,觉得还是三相不平衡造成零位飘逸的可能性比较大。
PS:如果输入N线接入(接地),输出N线不接地,输入输出应该也隔离了啊。求解。
回复
tearsofulysses
2010年06月21日 15:53:59
33楼


隔离变压器可以降低触电的可能,假设N接地了,手碰到相线于是就触电gameover了。如果N没接地,手碰到相线,那么那根相线就通过人体接地变成接近0V了,而中性点对地电压会上升至接近220V,另两根相线对地电压会接近380V,总而言之加在人身上的电压肯定会小于220,所以安全点。

[ 本帖最后由 tearsofulysses 于 2010-6-21 16:04 编辑 ]
回复
xshi_0428
2010年06月21日 17:03:55
34楼
变压器输出侧N线肯定不能接地,接地的话其他系统的N线电流容易窜入隔离变后的系统造成干扰,隔离变失去作用,至于N线侧对地有电压是正常的,这N线本来就是悬浮线的,只要变压器输出的相线和N线之间的电压保持稳定即可。
回复
395477851
2010年06月21日 22:18:10
35楼
不知道什么东东
回复
zxr2625
2010年06月22日 14:12:16
36楼
:time: :time: 大家辛苦了!!!
回复
bjx1025
2010年06月23日 09:10:20
37楼
谢谢大家
回复
yangyongwu
2010年06月23日 11:48:41
38楼
1、你应看你的变压器的型号和接线方式,电源侧外壳接地。
2、输出侧Y接法。
3、平均分配负荷是最关键的,最好把负荷控制在80%内,不要满载。
回复
宛龙九八
2010年06月23日 13:15:37
39楼
我们做数据中心时,加隔离变压器,不过是三角-星接法,二次侧中性点要牢固接地,加隔离变压器的目的一则将输入侧、输出电气系统隔绝,二则为二次侧设备提供可靠的系统接地点,防止中线线零点漂移
回复
diy_5371
2010年06月23日 13:44:05
40楼

楼主,你提的条件很奇怪,输出侧没接负载的时候,理论上输出侧的相线与N线对地都不会有电压,因为相线与地之间不可能形成闭环通路,除非你的相线或者N线有地方碰地了,所以我认为你的相线对地有140V,感觉很奇怪,难道是感应?纠结。。。。
回复
zhuangyu56
2010年06月24日 13:38:14
41楼
我个人人为LZ将三相隔离变压器的用途和单相隔离变压器的用途混淆了,如果三相变压器负载接了单相设备,很容易引起零点漂移,除非你的隔离变压器功率很大
回复

相关推荐

APP内打开