YY型隔离变压器380V/380V,3相加N相输入3相加N输出请问两个N是否都需接地?还是只接输入N隔离变压器后面的负载是什么? 后面有空调 照明设备,另外带了个3KVA的山特UPS另外采用YY三相四线接法时,输入来自市电,输出N没接地,发现输出回路不带负载时相电压线电压正常,但相对地为140V N对地又为0V?怎么会有这现象呢? 纠结[ 本帖最后由 bjx1025 于 2010-6-18 09:37 编辑
YY型隔离变压器380V/380V,3相加N相输入3相加N输出
请问两个N是否都需接地?还是只接输入N
隔离变压器后面的负载是什么? 后面有空调 照明设备,另外带了个3KVA的山特UPS
另外采用YY三相四线接法时,输入来自市电,输出N没接地,发现输出回路不带负载时相电压线电压正常,但相对地为140V N对地又为0V?怎么会有这现象呢? 纠结
[
本帖最后由 bjx1025 于 2010-6-18 09:37 编辑 ]
42楼
1、电源侧不要N线!
2、输出侧,为三相平衡, 按TN-S布线,外壳接地,N接地否看是哪种系统。
回复
43楼
学习了。记得规范上说的是不能接地。
回复
44楼
先看下吧
回复
45楼
1电源侧不要N线!输出侧不接地,只给变压器外壳和铁芯接地(保护)。
回复
46楼
真是开卷有益啊!多把事故的经验与大家分享,事故再发生的机会就会减少,损失就会减少.
回复
47楼
:lol
先弄清隔离变压器名字的含义
回复
48楼
看下建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002.第五章:变压器、箱式变电所安装第5.1.2条,
回复
49楼
N是工作零线啊!不能接地!但是你要把外壳与铁芯接地!并最好从铁芯外再引出一PE线,以便让变压器后面的负荷设备采用TN-S方式供电!
回复
50楼
不能接地,有专门的接地端子,我附一图片,欢迎加入高低压成套QQ群56508485。
回复
51楼
学习,学习
回复