混凝土漏振
qjming
qjming Lv.2
2010年06月16日 13:31:04
来自于工地图片
只看楼主

这样的砼质量是施工管理问题还是工人素质问题?

这样的砼质量是施工管理问题还是工人素质问题?

DSCF2579.JPG


DSCF2580.JPG


DSCF2581.JPG


DSCF2582.JPG


DSCF2583.JPG


DSCF2584.JPG


DSCF2585.JPG

免费打赏
yhg16888
2010年06月21日 14:53:06
32楼
浇注时是任其自由流淌的,根本没有做到随倒随振,施工队水平太高了,佩服佩服
回复
lanxiong0819
2010年06月21日 17:40:49
33楼
出现这种问题首先从管理上,现场管理混乱松懈,没有组织好,然后是浇筑振捣,漏振、振捣时间短,插棒拔棒不符合要求、其次是混凝土的坍落度不够,最后是钢筋太密,造成混凝土无法漏下去,解决这种问题,得与甲方监理沟通,一个是把松散的混凝土凿除用铁刷子刷干净然后支模用高标号的混凝土浇筑,另一种方法也是最坏的上部全部凿除重新浇筑(甲方监理要求)
回复
子子911
2010年06月21日 18:21:40
34楼
施工浇筑的问题!
回复
sasadeng
2010年06月22日 01:14:58
35楼
混凝土做成这样,还干啥啊!
回复
topgun00001
2010年06月22日 09:57:34
36楼
1、施工班组粗心大意
2、施工单位施工员管理不当,质安员没有起监督作用
3、监理也没做好旁站
不是漏振、少振,而是完全忘了那构件没浇好。完全是人的因素,转换层的大梁,面筋也密,也不见得会这样。

漏浇构件太大,建议打掉重来,小的构件可以按11楼。
回复
bler
2010年06月22日 15:23:05
37楼
无语,这种质量简直难以接受。管理人员干什么吃的呢。
砸烂重新作
回复
gf1gf2gf3
2010年06月22日 15:29:46
38楼
出现了这种问题 监理方也有责任吧? 看来在以后的设计中也要注意钢筋的密集度的问题了:L
回复
lilinzhong2002
2010年06月22日 16:30:04
39楼
没有振捣到位,上部钢筋太密!处理松散的砼后用高一级砼补强
回复
tanker95
2010年06月22日 22:02:18
41楼


这样做,监理甲方看到了,肯定罚款还重做,主动承认错误,设计解决了.没有什么重要的位置自己偷偷打掉重来了.
回复
海阔天空0
2010年06月22日 22:33:32
42楼
明显属于漏振,混凝土振捣工素质太差,而不仅仅是施工管理问题。。。。