1、地下室均为设备房,但由于地下室面积太紧,排风机考虑吊装在电梯基坑(非消防电梯基坑)得底板上,我查看了规范,好像没硬性规定不行。有没有人这样做过?2、另一工程也是由于地下室条件所限,离心风机进风口朝正上方,风管刚好在风机正上方,风机欲采用吊装,是否可行?其中:层高4.5,梁高500,风机规格930*800*750(高),正上方风管为800*320
1、地下室均为设备房,但由于地下室面积太紧,排风机考虑吊装在电梯基坑(非消防电梯基坑)得底板上,我查看了规范,好像没硬性规定不行。有没有人这样做过?
2、另一工程也是由于地下室条件所限,离心风机进风口朝正上方,风管刚好在风机正上方,风机欲采用吊装,是否可行?其中:层高4.5,梁高500,风机规格930*800*750(高),正上方风管为800*320
2楼
风机的吊装的原则是:1.能够方便接管;2. 不影响所在位置必要的使用功能,如对通行空间不影响通行;3.安装或检修方便;4.必须采用减振吊架。因而,可以据实判断。
回复
3楼
1.感觉不太合适,虽然没有规范要求,电梯的运行和风机运行是否会有影响,出现问题责任很不好明确.要让结构复核一下荷载.
2.风机和风管连接严密就可以,吊装或落地安装应该都可以的!当然安装固定的方式得有保证.
回复
4楼
恰好我也有一个工程准备这样做,不过我们是打算把作风机房的部分与上面电梯井用楼板的隔开。节约空间嘛。
回复
5楼
3楼斑竹:我也是感觉不是很好,主要是当心审图得时候能不能过。但实在找不到别的地方。
4楼的,你是如何隔开,是在电梯底板再做一道楼板吗?若是,那风机吊装好像不行吧,只能放于地上咯。
回复