关于电表接线的问题
azm
azm Lv.2
2005年09月20日 20:43:51
只看楼主

从电流互感器出线后到电表的距离有什么规定,我认为是越短越好,因为这样才更精确的计量,若长了,就会差之毫厘,矢之千里。就会出现很大的误差。甚至叫错误,不只有这方面的规范吗?

从电流互感器出线后到电表的距离有什么规定,我认为是越短越好,因为这样才更精确的计量,若长了,就会差之毫厘,矢之千里。就会出现很大的误差。甚至叫错误,不只有这方面的规范吗?
sunssqq7
2005年09月20日 21:07:59
2楼
只要在配电盘的箱体内部按工艺设计规范走线,就不会超出误差。
回复
azm
2005年09月21日 08:44:56
3楼
主要问题就出现在这儿了,我面对的是电流互感器于电表不再同一个箱体里,而是出线有15米左右。
回复
mlkljp
2005年09月21日 09:03:32
4楼
计量用二次线电压线>2.5MM2 电流线>4MM2 距离<8米
回复
shyboy68
2005年09月21日 10:03:21
5楼
以下是引用mlkljp在2005-09-21 09:03:32.0发表的内容:

计量用二次线电压线>2.5MM2 电流线>4MM2 距离<8米 [/quo
是行规?还是从理论上算出的?
回复
haizhong
2005年09月21日 13:06:21
6楼
实际上不止8米、比如低压进线柜和补偿柜之间、直线距离就有八米、实际配线还要走地沟拐弯、并且即使是国标导线平方都不够。基本上都是按下差制造地、


关注高手 我以前做地时候采用双绝缘(2×2)×4MM【每俩颗线一对。专门有一个护套绝缘】地屏蔽电缆做、不知各位有什么看法


回复
azm
2005年09月21日 19:15:18
7楼
我说的是电度表,它的准确与否直接关系到经济利益呦!
回复
azm
2005年09月23日 08:18:35
8楼
怎么没人说话了,还是没有什么高手。
回复
mlkljp
2005年09月23日 09:16:10
9楼




计量规程规定的
回复
遵义
2005年09月23日 13:22:37
10楼
不是有电流互感器的负荷计算吗?
回复
zhangxinbo2000
2005年09月25日 22:06:13
11楼
电度表的电压线一般选用多大的啊??
回复

相关推荐

APP内打开