各位前辈们,电容柜中有一个电流信号取自进线柜,请问一下为什么一定要在进线柜取,能讲下原因吗?谢谢指教!
各位前辈们,电容柜中有一个电流信号取自进线柜,请问一下为什么一定要在进线柜取,能讲下原因吗?谢谢指教!
12楼
学习了啊!谢谢!
回复
13楼
学习了 我有学习到
回复
14楼
学习了
回复
15楼
:lol
回复
16楼
没有进线柜,怎么办?功率因素表接在出线柜还好是电容柜中?能否和取样电流共用一个互感器?
回复
17楼
没有进线柜,可以考虑在总进线上加一个互感器,不要告诉我没有进线啊。
回复
18楼
2楼威武:lol
回复
19楼
谢谢了
回复
20楼
支持2楼说法
回复
21楼
回复