电容柜中有一个电流信号取自进线柜,请问一下为什么一定要在进线柜取,谢谢指教!
aan1109
aan1109 Lv.2
2010年06月13日 20:59:55
只看楼主

各位前辈们,电容柜中有一个电流信号取自进线柜,请问一下为什么一定要在进线柜取,能讲下原因吗?谢谢指教!

各位前辈们,电容柜中有一个电流信号取自进线柜,请问一下为什么一定要在进线柜取,能讲下原因吗?谢谢指教!
免费打赏
北大山人
2010年06月13日 22:31:23
2楼
进线柜取的电流才是总电流啊!通过测量总电流和同相电压之间的相位差,再和设定值进行比较,才能进行电容的投切控制。
回复
woshizhangwei110
2010年06月13日 22:48:36
3楼
楼上正解
回复
yihongzhi01
2010年06月14日 09:25:15
4楼
路过。。。学习了。。呵呵希望大家多多交流
回复
aan1109
2010年06月15日 13:34:48
5楼
谢谢!
回复
xu-heyest
2010年06月17日 10:08:03
6楼
多谢解释,答案明了,学习了,再次感谢
回复
zxr2625
2010年06月17日 13:21:10
7楼
:time: 支持2楼的
回复
xiaoshuiyue
2010年06月17日 16:24:15
8楼
支持2楼的说法,对比
回复
chjs001
2010年06月17日 20:57:26
9楼

支持啊
回复
红苹果
2010年06月18日 08:24:30
10楼
:lol
回复
houxiaoye
2010年06月20日 10:28:16
11楼
是对低压侧进行集中补,补偿是针对系统来说的,所以功率因数必需是取自进线柜