各位前辈们,电容柜中有一个电流信号取自进线柜,请问一下为什么一定要在进线柜取,能讲下原因吗?谢谢指教!
各位前辈们,电容柜中有一个电流信号取自进线柜,请问一下为什么一定要在进线柜取,能讲下原因吗?谢谢指教!
2楼
进线柜取的电流才是总电流啊!通过测量总电流和同相电压之间的相位差,再和设定值进行比较,才能进行电容的投切控制。
回复
3楼
楼上正解
回复
4楼
路过。。。学习了。。呵呵希望大家多多交流
回复
5楼
谢谢!
回复
6楼
多谢解释,答案明了,学习了,再次感谢
回复
7楼
:time: 支持2楼的
回复
8楼
支持2楼的说法,对比
回复
9楼
支持啊
回复
10楼
:lol
回复
11楼
是对低压侧进行集中补,补偿是针对系统来说的,所以功率因数必需是取自进线柜
回复