最近发现暖通专业的正压送风有了新讲究:疏散楼梯间和前室需要设计压力传感器用来控制送风量。即压力太大时需要通过电动调节阀排掉部分风量,在压力不足时关小调节阀。这个控制应该如何实现?
最近发现暖通专业的正压送风有了新讲究:
疏散楼梯间和前室需要设计压力传感器用来控制送风量。即压力太大时需要通过电动调节阀排掉部分风量,在压力不足时关小调节阀。
这个控制应该如何实现?
2楼
小弟认为用压力传感器采集压力信号跟你设定的压力值作比较应该就可以做到你的要求
回复
3楼
我的意思是是否需要用PLC控制
回复
4楼
:lol
一般应该需要,也可以选择个带PID控制的仪表。。
回复
5楼
带PID控制的仪表是什么东西?是指传感器吗?
回复
6楼
不是传感器,是压力表。。有带PID调节的。。
回复
7楼
:) :) :) :) 学习啦
回复
8楼
回复
9楼
不一定用PLC,但是一定要用到PID控制。
回复
10楼
不错的资料,谢谢楼主
回复
11楼
电动阀也有用4~20mA控制角度的,可以用压力传感器输出的4~20mA直接控制,但这样控制不是很灵活,最好用PID控制器(数显表式的):传感器输到PID控制器,再用PID控制器控制电动阀的开阀角度。
回复