用压力传感器控制电动调节阀开度
guolei2002
guolei2002 Lv.12
2010年06月13日 13:40:14
只看楼主

最近发现暖通专业的正压送风有了新讲究:疏散楼梯间和前室需要设计压力传感器用来控制送风量。即压力太大时需要通过电动调节阀排掉部分风量,在压力不足时关小调节阀。这个控制应该如何实现?

最近发现暖通专业的正压送风有了新讲究:
疏散楼梯间和前室需要设计压力传感器用来控制送风量。即压力太大时需要通过电动调节阀排掉部分风量,在压力不足时关小调节阀。
这个控制应该如何实现?
免费打赏
zpy171
2010年06月29日 22:22:57
12楼
楼上正解 用PID控制仪表
回复
hyg214
2010年06月30日 09:04:54
13楼
用PID控制仪表
回复
guolei2002
2010年06月30日 21:42:47
14楼
用PID控制仪表能具体说说嘛。或者给个产品,对这块不太懂
回复
liuwj333
2010年07月01日 13:25:21
15楼
随便举个例子,供参考。
PID调节仪ZP-XMGA7000
★ 功能特点
※ 输入输出信号
● 4个模拟量输入(AI)
IN1(PV1)是被控过程参数的测量反馈输入端,可接收各种热电阻、热电偶、标准信号等任一输入信号,信号之间分度号可切换,即设即用。
IN2(PV2)是前馈控制输入或辅助输入端,可接收各种热电阻、热电偶、标准信号等任一输入信号,信号之间分度号可切换,即设即用。
IN3(PV3)可接收0~10mA/4~20mA/0~5V/1~5V等任一标准信号,它们之间可按键切换,即设即用。用于接收后备操作器的阀位反馈信号与DI1配合实现后备操作器手/自动无扰切换。也可用于两台调节器串级控制时,接收后级(附回路)调节器的PV1变送输出信号与DI1配合实现后级(附回路)手/自动无扰切换。
IN4是外给定(RSP)信号输入端,可接受0~10mA/4~20mA/0~5V/1~5V等任一标准信号,以上分度号之间可切换,即设即用。
● 2个模拟量输出(AO)
OUT为PID调节控制输出端,0~10mA/4~20mA/0~5V/1~5V输出可选。
OUT1可作为IN1(PV1)的变送输出端(用于串级控制或带记录仪),也可作为PID调节(加热制冷)双重控制输出中0%~100%的控制输出端,0~10mA/4~20mA/0~5V/1~5V输出可选。
● 2个开关量输入(DI)
DI1用于后备操作器手动状态信号输入端(闭合时为手动),与IN3配合实现后备操作器手/自动无扰切换。也可用于两台调节器串级控制时,接收后级(附回路)手动状态信号,与IN3配合实现后级(附回路)调节器手/自动无扰切换。
DI2用于间歇PID控制的外部启动/停止控制端,当DI2闭合时启动PID控制自动调节,当DI2断开时,PID控制输出为零。
● 3个继电器输出(DO)
DO1、DO2为PV1值的报警输出,其上、下限报警方式可设定,继电器动作时,输出触点闭合。
DO3为手动状态输出,手动时,继电器动作,输出触点闭合。主要用串级控制时,附回路(内环)手动/自动无扰切换。
※ PID控制给定值
本机给定(LSP)和远程给定(RSP)无扰切换,自动加偏置补偿,本机控制给定值可按键直接设定,也可以加密码锁定,不让修改。
※ PID参数专家自整定
独特的专家自整定PID算法,使之能自动适应各种工业现场,自整定成功率达95%以上。
※ 双数字,双光柱显示.
※ 可带RS485隔离通讯接口,构成计算机监控系统。
※ FBBUS-ASCII码协议与MODBUS-RTU协议可选(MODBUS-RTU协议仅用于Modbus选项,接线方式与RS485相同)。
回复
ar1118du
2010年07月30日 15:11:26
16楼

有的暖通是要压力传感器调节变频,不过最后没做
回复
loafer32
2010年07月31日 22:47:41
17楼
有理
回复
yanfighting
2014年12月10日 21:12:18
18楼
红苹果 发表于 2010-6-23 08:47 一般应该需要,也可以选择个带PID控制的仪表。。红苹果君,请教一下,这个在电气平面图上如何表达?还有就是他的二次控制原理图采用哪个呢?
回复
lingnanjt
2014年12月11日 08:45:22
19楼
压力传感器的工作原理与电机一样吗?
回复
xiaobai0108
2014年12月13日 18:14:03
20楼
直接用PID的仪表就搞定了吧
回复
yezi7607
2014年12月17日 12:24:40
21楼
我们都加个PLC
回复

相关推荐

APP内打开