电缆为何相当于电容器?电机测量直流电阻?电机的星形绕组三角形绕组错接?
suyuanredi
suyuanredi Lv.5
2010年06月12日 18:41:57
只看楼主

1.电缆为何相当于电容器2.电机,变压器测量直流电阻为何能起到下面这些目的:能检查导电回路是否存在短路、开路或接错线;能检查绕组导线的焊接点、引线与套管的连接处是否良好、分接开关有无接触不良等.测得的直流电阻值大小如何规定的?3.规定为三角形接线的电动机误接成星形,投入运行后(负荷电流)明显增大。规定为星形接线的电动机错接成三角形,投入运行后(空载电流)明显增大。 括号里为答案,各位分析下为何是这个答案。

1.电缆为何相当于电容器
2.电机,变压器测量直流电阻为何能起到下面这些目的:能检查导电回路是否存在短路、开路或接错线;能检查绕组导线的焊接点、引线与套管的连接处是否良好、分接开关有无接触不良等.测得的直流电阻值大小如何规定的?
3.规定为三角形接线的电动机误接成星形,投入运行后(负荷电流)明显增大。规定为星形接线的电动机错接成三角形,投入运行后(空载电流)明显增大。 括号里为答案,各位分析下为何是这个答案。
免费打赏
一指慢
2010年06月12日 23:37:38
2楼
蒙一下:
1.电缆为何相当于电容器---平板电容器是由两个彼此靠得很近的平行极板所组成,电缆线芯就相当于二个平行极板。
2.电机,变压器测量直流电阻为何能起到下面这些目的:
短路-----阻值减小。
开路-----阻值增大。
接错线--分析阻值的变化。
焊接点、连接处是否良好、分接开关接触不良等---阻值增大且不稳定
测得的直流电阻值大小如何规定的?---与原始数据比较。
3.三角形接线的电动机接成星形,投入运行后(负荷电流)明显增大。----负载不变,而电机转矩减小,要增加电流以补转矩的不足。
规定为星形接线的电动机错接成三角形,投入运行后(空载电流)明显增大。---电机是按额定电压下星形接线设计的绕组,接成三角形时相当于每相绕组的电压提高了1.732倍,焉能不明显增大。
回复
hero_2008
2010年06月13日 09:25:33
3楼
楼上蒙得好啊:handshake
回复
suyuanredi
2010年06月13日 16:40:22
4楼

版主也同意2楼的所有说法?
回复
suyuanredi
2010年06月13日 16:42:08
5楼

这和空载电流由何关系?为什么不是上面说的负荷电流呢?
回复
suyuanredi
2010年06月13日 20:04:08
6楼

为何短路阻值就变小,开路阻值就变大?
回复
guangtou_pingguo
2010年06月13日 21:04:02
7楼
我 觉得一般说电缆电容是说电缆线芯和屏蔽层之间的电容效应,每相线芯和屏蔽层之间相当于平板电容,之间在运行时电压为相电压,
回复
guangtou_pingguo
2010年06月13日 21:10:17
8楼
电机,或变压器绕组都有很多砸,之间是有一定的直流阻抗的,当绕组之间绝缘损坏时砸间发生短路是(相当于用导线将电阻器的两端短路),直流阻抗就会减小
回复
lingxuct
2010年06月14日 09:04:23
9楼
第二个问题再解说一下:

变压器、三相电机的绕组都是相同的三个,测量直流电阻,能看出三个阻值是否完全正确相同,发生差异时,就会找原因。

变压器的三个绕组直流电阻阻值有差异,首先会动动分接开关,可能是接触电阻有大小(出现接触为良),直到它的差值符合规范要求。如果动分接开关后还不变,说明存在其他原因,如套管连接处接触不良等;如果差很多,就说明存在大的故障,需要吊芯检查了。

三相异步电动机三个绕组直流电阻有差异时,可能是绕组连接处连接不好,大修过第一次检查,可能是绕组接错。主要是看三个数据差多少,偏差在5%以内的问题较难查,一般都是接触问题;偏差在10%以上时,肯定存在接错的问题。