分体空调冷媒管的最长长度是多少?
brightboy116271
2010年06月12日 17:25:56
来自于中央空调
只看楼主

分体空调冷媒管的最长长度是多少,能不能要求长一些?主要是考虑衰减

分体空调冷媒管的最长长度是多少,能不能要求长一些?主要是考虑衰减
ziyiyinzhe
2010年06月12日 22:54:29
2楼
其实铭牌数据是实验室数据,基本上都是按4米管长给出的。最长长度那要仔细去查机组设计资料了,但往往是没有的。只能是凭经验:比如说1HP的,做到6米,2HP的做到8米,3HP、5HP的做到10米。但是以上数据只是一个江湖人士自己做的,严格来说都是不合格的(因为没有论证过,只是根据现场情况安装)。
回复
cixixudifeng
2010年06月13日 10:32:18
3楼
看匹数 制冷量在5KW以内的一般20米以内 12KW的最长可以达到50米
回复
rockfellor_em
2010年06月13日 22:11:31
4楼
上个项目用三菱的R410 分体空调,9.8KW,一拖三的,说明书要求最长不可超过25米。如果高差不大,适当增加距离影响也是可以的。如果担心衰减,可以选型时候功率略选大一点。
回复
brightboy116271
2010年09月16日 07:14:54
5楼
真能达到这么长吗?简直不敢相信,一般听说也就8-10米长
回复
nigeros
2011年08月31日 17:15:37
6楼
12KW 50m 太猛了
回复
lingxing1
2011年09月01日 09:28:20
7楼
主要是很少有人去测试长度及冷量的衰减规律,就像楼上所说,机组参数都是实验室测出来的,实际中很少有人测过。建议楼主咨询下厂家,10米以内问题不大,10米以上衰减就不定了。
回复
zhao5381336
2011年09月01日 09:45:00
8楼