只看楼主

请教,江苏省内这样的中庭是否要设置消防水炮?工程状况是这样的:四层的一个商场,里面有超市,商店等,中间有两部电梯,如附图,上下相通,高度18米,请问这样的中庭是否要设置消防水炮?

请教,江苏省内这样的中庭是否要设置消防水炮?
工程状况是这样的:四层的一个商场,里面有超市,商店等,中间有两部电梯,如附图,上下相通,高度18米,请问这样的中庭是否要设置消防水炮?

aaa.jpg

免费打赏
w-jwei
2010年06月13日 15:15:06
2楼
我是没有做的,中庭,国标规范上一直没有规定,目前也只有上海的地方规范中有定义,这种情况与定义不符,个人认为不能算中庭!!
回复
ziisii
2010年06月13日 16:05:31
3楼
江苏地区:如果一至四层的中庭四周没有设置卷帘的话,必须设置水炮!另外,顶部如果无排烟天窗,还得设置机械排烟
回复
w-jwei
2010年06月13日 20:30:40
4楼
3楼的,这句话从何处而来,我是苏州的,从来没有听说过!!
回复
ziisii
2010年06月14日 11:14:54
5楼
南京建审是这么要求的
回复
老科
2010年06月14日 12:34:57
6楼
周边设上防火卷帘就OK了
回复
w-jwei
2010年06月14日 14:05:58
7楼
防火卷帘是要做的,不然这几层就成一个防火分区了,建筑上肯定也不行!!
回复
donny1999
2010年06月15日 10:01:56
8楼
一是要设置防火分隔,否则防火分区要超过要求;二是对消防水炮的设置要求,笔者自己认为楼上的那种情况不需要设,但应有相应的其他设施,因为我见过我们这里的一个最大的生活广场,也没设水炮,设置的只是雨淋系统。
回复
donny1999
2010年06月15日 10:14:08
9楼
大空间建筑,如大会堂、体育馆、展览厅、候机厅等,单层建筑面积超大,楼层超高,内部空间不能分隔,而这类大空间建筑具有火灾危险等级高,水平蔓延速度快的特点。

《自动喷水灭火系统设计规范》6.1.1条规定,闭式喷水灭火系统设置场所的限制高度为8m,而这类大空间建筑的净高大多超过8m。雨淋系统可用于室内净高超过8m的情况,但对于大空间的建筑,雨淋系统用水量和水力损失均较大,在系统设计和施工上存在一定困难,并且雨淋系统受火灾探测系统控制,须经确认火灾及火灾具体区域后才启动喷水灭火,增加了火灾确认环节。还存在系统管线复杂、报警阀多、维护管理困难的缺点,而且其对自动控制部分要求也很高,需要有很高的可靠性,不允许误动作或不动作,火灾后水渍损失也很大。快速响应早期抑制喷头(ESFR)的闭式喷水灭火系统对于净高超过13m的建筑,尤其是具有较高美观要求的网架结构及玻璃幕顶的建筑,虽然能起到保护钢屋架的作用,但在实际设计及施工中存在较大的难度。

固定消防水炮采用空间自动定位技术,在火灾早期报警的同时,可自动驱动数控消防炮,实现早期火灾的定点扑救,消防水炮与图像探测系统的联动控制,增强了灭火的准确性和有效性。适用于净高大于8m,空间面积大,无分隔的大空间建筑。
回复
shizi_22
2010年06月18日 09:50:04
10楼
三楼的高手请指教了:这个中庭四周上下全部设置防火卷帘,但是我问了别人,讲电梯地下皮带都是可燃的,还是要设置消防炮或者其他灭火设施。这样的解释是否合理啊
回复
xzymjh
2010年06月21日 09:33:24
11楼
消防炮系统的投资很大么?
回复