学员问: 6000平米的生产车间消防水炮必须也要设计吗?如果设置了喷淋系统是否还需要设置消防水炮? 张工答: 《建规》8.3.5 根据本规范要求难以设置自动喷水灭火系统的展览厅、观众厅等人员密集的场所和丙类生产车间、库房等高大空间场所,应设置其他自动灭火系统,并宜采用固定消防炮等灭火系统。 如果满足设置自动喷水灭火系统的条件,就可以只设置喷淋,不需要再设置水炮。
学员问:
6000平米的生产车间消防水炮必须也要设计吗?如果设置了喷淋系统是否还需要设置消防水炮?
张工答:
《建规》8.3.5 根据本规范要求难以设置自动喷水灭火系统的展览厅、观众厅等人员密集的场所和丙类生产车间、库房等高大空间场所,应设置其他自动灭火系统,并宜采用固定消防炮等灭火系统。
如果满足设置自动喷水灭火系统的条件,就可以只设置喷淋,不需要再设置水炮。
学员问:
请问气溶胶灭火的泄压口面积怎么确定?
张工答:
气溶胶系统不需要设置泄压口。
关于此问题,有规范组的文件专门予以答复: