请教,江苏省内这样的中庭是否要设置消防水炮?工程状况是这样的:四层的一个商场,里面有超市,商店等,中间有两部电梯,如附图,上下相通,高度18米,请问这样的中庭是否要设置消防水炮?

请教,江苏省内这样的中庭是否要设置消防水炮?
工程状况是这样的:四层的一个商场,里面有超市,商店等,中间有两部电梯,如附图,上下相通,高度18米,请问这样的中庭是否要设置消防水炮?

aaa.jpg

免费打赏
w-jwei
2010年06月22日 20:20:50
12楼
如果你非要设的话,就用大空间智能灭火系统中的大水滴大流量喷头,详见建筑给水排水设计手册2008版的606页,你可不用设消防炮,只设大流量大水滴喷头就行了,消防炮适用于大且高的空间,而且大水滴大流量喷头造价没有消防炮高,消防水泵可以和喷淋泵合用,水池也不大,最大流量也就45L/S。

[ 本帖最后由 w-jwei 于 2010-6-22 20:22 编辑 ]
回复
sniper.kim
2010年06月23日 19:00:29
13楼
你和建筑商量,中庭独立分割开来,可以不设置消防炮
如果中庭不能独立开来。须设置
回复
waterdhg
2012年12月27日 15:31:16
14楼
学习的,路过!!!
回复
风水大师
2015年02月06日 14:10:17
15楼
做了一个商场的项目,有中庭,但有卷帘。审图也提了:高大空间等独立防火分区应设置消火栓自喷等
。:Q
回复
honglichang
2015年12月07日 02:12:29
16楼
我知道苏州盛鑫消防水炮厂家不错,
回复
wuanlun
2016年10月11日 17:21:14
17楼
路过,学习一下