镀锌钢管可否焊接
shao_h15
shao_h15 Lv.2
2005年09月18日 22:26:03
只看楼主

请问镀锌钢管可否焊接,当然焊接后在焊口的位置要刷磁漆防锈

请问镀锌钢管可否焊接,当然焊接后在焊口的位置要刷磁漆防锈
免费打赏
momo0415
2005年12月21日 20:50:56
22楼
镀锌钢管,规范规定是不能焊接的,丝接
不过局部地方,有的施工单位还是采用焊接,焊接处做防腐处理
只要能通过就随你整
毕竟现在关系整好了,规范都丢一边去了
因为安装不是结构。房子跨不跨和我们没有关系
保质期过了,出问题业主自己解决,而业主是不懂这些的
回复
fk2000.1981
2005年12月23日 16:18:45
23楼
有時候圖省事也焊接,因為就一小段3"管,不過當時輸送的介質要求碳鋼管就可以了。
其實很少有几個業主拿著規范一個一個跟你對的。
回复
abcdea982817
2005年12月26日 17:03:51
24楼
直接焊接应该有问题,法兰连接没有问题.
回复
deng_gg
2006年01月03日 14:57:48
25楼
我们一直焊接。然后沥青绝缘,包防腐层,再沥青。
从4分镀锌管到DN80无缝钢管,采用气焊。DN100以上采用电焊。
当然,进户采用丝接。
回复
ljh9805
2006年01月04日 16:12:08
26楼
我们都是焊接的,之后刷二道红丹,然后涂面漆,看来这样还是不规范的,需改正
回复
hjw965
2006年01月05日 09:46:03
27楼
看来实际按规范做的不多啊!!!!!!!!!!!!
回复
swljc
2006年01月05日 11:38:17
28楼
我想知道,大家好像都是在焊接的部分的外部做一些处理了,那内部呢,就不处理了吗?
回复
wxtwxt
2006年01月09日 18:35:13
29楼
规范是规范,实际是实际。镀锌钢管是不能焊接的,但有时候工地上会出现这种现象的。
设计要求一般无缝钢管镀锌二次安装,而且安装费中的人工费是乘以2的,但实际当中,全是一次安装,然后在焊接口处喷上特致的漆,很像镀锌二次安装。甲方不说,监理不说,质监站不说,谁还说??
回复
fatman2005
2006年01月26日 19:13:05
30楼
那法兰怎么整上去的
回复
clc0710
2006年02月08日 10:05:41
31楼
我们公司做的循环水管路好像都是焊接的耶:)
回复

相关推荐

APP内打开