请问镀锌钢管可否焊接,当然焊接后在焊口的位置要刷磁漆防锈
请问镀锌钢管可否焊接,当然焊接后在焊口的位置要刷磁漆防锈
22楼
镀锌钢管,规范规定是不能焊接的,丝接
不过局部地方,有的施工单位还是采用焊接,焊接处做防腐处理
只要能通过就随你整
毕竟现在关系整好了,规范都丢一边去了
因为安装不是结构。房子跨不跨和我们没有关系
保质期过了,出问题业主自己解决,而业主是不懂这些的
回复
23楼
有時候圖省事也焊接,因為就一小段3"管,不過當時輸送的介質要求碳鋼管就可以了。
其實很少有几個業主拿著規范一個一個跟你對的。
回复
24楼
直接焊接应该有问题,法兰连接没有问题.
回复
25楼
我们一直焊接。然后沥青绝缘,包防腐层,再沥青。
从4分镀锌管到DN80无缝钢管,采用气焊。DN100以上采用电焊。
当然,进户采用丝接。
回复
26楼
我们都是焊接的,之后刷二道红丹,然后涂面漆,看来这样还是不规范的,需改正
回复
27楼
看来实际按规范做的不多啊!!!!!!!!!!!!
回复
28楼
我想知道,大家好像都是在焊接的部分的外部做一些处理了,那内部呢,就不处理了吗?
回复
29楼
规范是规范,实际是实际。镀锌钢管是不能焊接的,但有时候工地上会出现这种现象的。
设计要求一般无缝钢管镀锌二次安装,而且安装费中的人工费是乘以2的,但实际当中,全是一次安装,然后在焊接口处喷上特致的漆,很像镀锌二次安装。甲方不说,监理不说,质监站不说,谁还说??
回复
30楼
那法兰怎么整上去的
回复
31楼
我们公司做的循环水管路好像都是焊接的耶:)
回复