42楼
我觉得钢管支撑不妥当,我认为钢管贯穿混凝土层会形成抗渗的薄弱点,容易引起渗漏。
回复
43楼
回复
44楼
可以采用钢管支撑的,也可以采用型钢或者用短钢筋焊接支架支撑。个人感觉用钢管投入还是比较大的。从图中看垫层是有点问题,钢筋绑扎的还不错,要是我们国家有60%以上的工程做到这种效果,都不会出现那么多工程质量悲剧了。很多人根本不了解施工现场的真实情况的。
回复
45楼
俺是搞工程的,总结2点
1:电梯井侧壁严重有缺陷,正常的做法为砖胎膜砌筑,进行粉刷处理,后进行防水施工。注:防水由设计确定
2:不应开用钢管,采用25的钢筋进行焊接搭架子,一点问题都没有。不会渗水,对砼的浇筑无影响,节省了材料
回复
46楼
防水层、防水保护层都哪里去了?可能是雨后在抽水,防水也是国家强制性规范:迎水面防水。看图上有马镫筋,钢管可以直接架立在上层筋上,现在还有这种做法?
回复
47楼
即使能用钢管代替马凳, 钢管也要进行封堵吧 以免通过钢管漏水。
另外,垫层 防水怎么处理?
回复
48楼
貌似没按照的图纸绑扎钢筋,电梯井的四周肯定是板墙,增么会是4跟梁呢,没见过
回复
49楼
这个工地的技术员那里去了啊,
钢筋不是这个样子的,貌似不是桩基础,为什么会有这么多的水呢,是设计的毛病吗?
应该使用角铁做钢筋的支撑,使用钢管时不允许的,以后钢管里面没砼,会出事情的
回复
50楼
大家认为筏板基础设置柔性防水是不是有必要呀
回复
51楼
可以,在混凝土初凝时抽出钢管。再振捣密实。
回复