筏板基础
qjming
qjming Lv.2
2010年06月11日 22:08:38
来自于工地图片
只看楼主

电梯基坑用钢管架支撑有问题吗?

电梯基坑用钢管架支撑有问题吗?

DSCF3212.JPG


DSCF3226.JPG


DSCF3234.JPG


DSCF3255.JPG


DSCF3258.JPG


电梯基坑大样.JPG

免费打赏
dzny9982
2010年06月21日 20:26:23
52楼
回复
allin
2010年06月22日 08:43:38
53楼
把砼浇筑了,只要钢管没外露,应该不会有什么问题,更结实!!
回复
yimin109
2010年06月22日 09:07:08
54楼
也许就是因为地下水比较大才选择不做内防水,外防水的做法也是可行的,只是看照片垫层做的很粗糙,底部岩石好像都看到了,这样很不好,如果是岩石,是否需要设置褥垫层?
回复
creatiman
2010年06月22日 15:25:38
55楼
我想问一下模板哪里去了? 浇注如何限位?
回复
h-s-t
2010年06月22日 22:47:43
56楼
一看图就被水吓了,不过钢架捆绑不错。工地也比较整齐
回复
airyu84
2010年06月23日 13:17:25
57楼
实际上这个是做了防水垫层的,看周围就能看出来,但是做的不好,排水也没做好
回复
nianqingdeshen
2010年06月23日 19:12:02
58楼
这个好像真的有点水
回复
zytfq
2010年06月23日 19:32:10
59楼
地下水位这么高,基坑没做防水就胡乱采用钢管支撑,砼和钢管是无法握裹密实的,以后不渗水就是怪事了!
回复
随风飘扬
2010年06月24日 13:11:28
60楼
在大体积混凝土基础结构中浇筑的时候允许使用钢管支撑的。但此基坑没做防水就采用钢管支撑,砼垫层不满足要求,太薄了。砼和钢管之间无法握裹得密实的。
回复
zhoupengfei1987
2010年06月24日 16:34:14
61楼
兄弟:
垫层、防水层、防水保护层都哪里去了。
不会说是设计师没要求吧。
回复

相关推荐