筏板基础
qjming
qjming Lv.2
2010年06月11日 22:08:38
来自于工地图片
只看楼主

电梯基坑用钢管架支撑有问题吗?

电梯基坑用钢管架支撑有问题吗?

DSCF3212.JPG


DSCF3226.JPG


DSCF3234.JPG


DSCF3255.JPG


DSCF3258.JPG


电梯基坑大样.JPG

免费打赏
guanlixin
2010年06月16日 14:54:05
32楼
单单说用钢管支撑强度应该没问题,基础如果不考虑防水的要求,你上面图片显示的做法就可以了;基础底板考虑防水要求,注意支撑钢管不能直接支撑在垫层上。
回复
inzaghizk
2010年06月17日 10:13:19
33楼
水多了点,但不能说没做垫层
回复
wdfly
2010年06月17日 12:02:46
34楼
局部降水不到位
回复
ronin130139
2010年06月17日 14:57:42
35楼
兄弟们,不知道怎么把水排干净啊,施工的质量好象不太高。
回复
gcs_2006
2010年06月17日 17:28:18
36楼
太不负责了!
回复
xiaowei331
2010年06月17日 18:08:09
37楼
看了楼上很多说施工质量问题 我水平有限 不予评价 学习了
回复
lweich2003
2010年06月17日 19:52:58
38楼
地下水位太高了!
这样施工,这个部位肯定是个薄弱层!
回复
fjswxyc
2010年06月17日 22:15:41
39楼
这也叫做工程?
回复
wgdhr
2010年06月18日 13:52:29
40楼
现在哪还有s6了,那是P6
回复
wgdhr
2010年06月18日 13:55:38
41楼
个人觉得,这个工程前期准备不大充分,在方案设计中没有考虑到降水。严重的影响了质量,试问如果在浇筑混凝土时有水的话怎么浇筑。
楼上兄弟们有的说没有放水,个人觉得考虑到水位不是太高,可以全部是刚性防水而取消柔性防水。如P6变P8
回复

相关推荐