22楼
感觉就是随意了点。:lol
回复
23楼
泡着水干啊????
回复
24楼
防水层不是在这张图中画的,应该在详图中显示防水层的。
回复
25楼
这种情况下使用的脚手架一般是废旧的,成本肯定低于型钢,但脚手架表面有油漆,是否会影响钢筋的握裹力值得探讨,我曾经否定过一次此种做法
回复
26楼
那图纸是你的这个工程的吗??
怎么看着不像呀?
图上电梯坑侧没混凝土梁的!你怎么给做了梁了!
筏板的钢筋应该是在电梯坑侧弯折下去的!你怎么没有这个钢筋呀!!!!
回复
27楼
同意19#楼观点,如果非用钢管的话,需做好止水钢片的焊接和端头封堵等处理,防止形成渗水通道。另外由于地下水位较高,建议做些管井,一可以集中抽水、二可以兼做降压井,防止地下水浮力过大导致结构位移,待结构自重大于浮力时再进行封井。
回复
28楼
:kiss:
回复
29楼
坑底网钢筋的水平投影是X向与Y向,坡面水平钢筋哪有四周闭合类似箍筋的作法?看过图集吗?
回复
30楼
1. 降水
2.垫层
3.防水,
这个施工的那个都没做,,,太高科技了
回复
31楼
一、无垫层和防水层,无保护块
二、坑底地下水过多,应抽干
三、有无方案?是不是按方案要求执行了?
四、钢管应做适当处理
回复