哪位做过基坑拉森桩支护计算?能否帮忙讲讲你的计算过程或者要点?或者提供点计算资料供学习也可以!我目前刚好碰到这方面的问题不会做,希望大虾帮帮忙。谢谢!
哪位做过基坑拉森桩支护计算?能否帮忙讲讲你的计算过程或者要点?
或者提供点计算资料供学习也可以!
我目前刚好碰到这方面的问题不会做,希望大虾帮帮忙。谢谢!
2楼
抗弯强度,抗剪强度,插入深度,
如果不是自止水的,可能要另外设置止水帷幕。
回复
3楼
???是什么?
不明白?
回复
4楼
who-is楼上的,能否说说这几个方面怎么计算?
不是止水的,该怎么做?
回复
5楼
2楼的,能否给小弟发几分相关资料,小弟正好在做一个钢板桩基坑围护工程,在此跪谢了。
邮箱:fujinjian1203@sohu.com
回复
6楼
本计算依据《广东省建筑基坑支护工程技术规程》(DBJ/T15-20-97)。
1.地质勘探数据如下:
———————————————————————————————————————————
序号 h(m) (kN/m3) C(kPa) (°) m(kN/m4) 计算方法 土类型
1 2.00 19.00 12.00 8.00 1680 水土合算 填土
2 2.00 15.50 8.00 3.00 680 水土合算 淤泥
3 4.00 16.00 12.00 8.00 1680 水土合算 淤泥质土
4 2.50 17.50 1.00 20.00 6100 水土分算 细砂
———————————————————————————————————————————
表中:h为土层厚度(m), 为土重度(kN/m3),C为内聚力(kPa), 为内摩擦角(°)。
基坑外侧水标高-1.90m,基坑内侧水标高-4.50m。
2.基本计算参数:
地面标高0.00m,基坑坑底标高-4.50m,
支撑分别设置在标高-1.00m处,
计算标高分别为-1.50m、-4.50m处。
侧壁重要性系数0.90。
桩墙顶标高0.00m,
桩墙嵌入深度4.50m,
桩墙计算宽度1.00m。
桩墙顶标高以上放坡级数为0级坡。
——————————————————————————
序号 坡高m 坡宽m 坡角° 平台宽m
——————————————————————————
3.地面超载:
—————————————————————————————————————————
序号 布置方式 作用区域 标高m 荷载值kPa 距基坑边线m 作用宽度m
1 均布荷载 基坑外侧 0.00 15.00 -- --
—————————————————————————————————————————
一、第一阶段,挖土深1.50m,挡土桩(墙)呈悬臂状,计算过程如下:
第1阶段主动、被动水土压力合力图
1.作用在桩(墙)的主动土压力分布:
第1层土上部标高0.00m,下部标高-1.50m
Ea1上 = (19.00×0.00+15.00)×tg2(45-8.00/2)-2×12.00×tg(45-8.00/2)
= -9.53kN/m2(取0.0)
Ea1下 = (19.00×1.50+15.00)×tg2(45-8.00/2)-2×12.00×tg(45-8.00/2)
= 12.01kN/m2
第2层土上部标高-1.50m,下部标高-1.90m
Ea2上 = (19.00×1.50+15.00)×tg2(45-8.00/2)-2×12.00×tg(45-8.00/2)
= 12.01kN/m2
Ea2下 = (19.00×1.50+15.00)×tg2(45-8.00/2)-2×12.00×tg(45-8.00/2)
= 12.01kN/m2
2.作用在桩(墙)的被动土压力分布:
第2层土上部标高-1.50m,下部标高-1.90m
Ep2上 = (19.00×0.00)×tg2(45+8.00/2)+2×12.00×tg(45+8.00/2)
= 27.61kN/m2
Ep2下 = (19.00×0.40)×tg2(45+8.00/2)+2×12.00×tg(45+8.00/2)
= 37.66kN/m2
3.土压力为零点距离坑底距离d的计算:
桩的被动、主动土压力差值系数为:
B = ((37.66-27.61)-(12.01-12.01))/0.40=25.13kN/m3
d = 0.00 = 0.00m
4.D点以上土压力对D点的力矩与合力计算:
D点以上土压力对桩(墙)土压力的合力:
Ea = (0.00+12.01)×1.50/2.0
= 9.01kN/m
D点以上土压力对D点的力矩(梯形转为矩形与三角形计算):
Ma = (12.01-0.00)×1.50/2.0×(0.00+1.50/3.0)
= 4.50kN.m/m
5.悬臂桩嵌入D点以下距离t的计算:
合力Ea到D点的距离:
y = 4.50/9.01 = 0.50m
桩(墙)需要的D点以下深度为0.50m
桩(墙)需要的总长度为2.10m
6.最大弯矩的计算:
而经过积分运算得到
最大正弯矩Mumax= 0.00kN.m/m,发生在标高-3.35m处;
最大负弯矩Mdmax= -6.60kN.m/m,发生在标高-1.93m处。
考虑到桩(墙)的计算宽度为1.00m
最大正弯矩Mumax=1.00×0.00=0.00kN.m,发生在标高-3.35m处;
最大负弯矩Mdmax=1.00×-6.60=-6.60kN.m,发生在标高-1.93m处;
回复
7楼
二、第二阶段,挖土深4.50m,支撑分别设置在标高-1.00m处,计算过程如下:
第2阶段主动、被动水土压力合力图
1.作用在桩(墙)的主动土压力分布:
第1层土上部标高0.00m,下部标高-1.90m
Ea1上 = (19.00×0.00+15.00)×tg2(45-8.00/2)-2×12.00×tg(45-8.00/2)
= -9.53kN/m2(取0.0)
Ea1下 = (19.00×1.90+15.00)×tg2(45-8.00/2)-2×12.00×tg(45-8.00/2)
= 17.75kN/m2
第2层土上部标高-1.90m,下部标高-2.00m
Ea2上 = (19.00×1.90+19.00×0.00+15.00)×tg2(45-8.00/2)-2×12.00×tg(45-8.00/2)
= 17.75kN/m2
Ea2下 = (19.00×1.90+19.00×0.10+15.00)×tg2(45-8.00/2)-2×12.00×tg(45-8.00/2)
= 19.19kN/m2
第3层土上部标高-2.00m,下部标高-4.00m
Ea3上 = (19.00×1.90+19.00×0.10+15.50×0.00+15.00)×tg2(45-3.00/2)-2×8.00×tg(45-3.00/2)
= 32.55kN/m2
Ea3下 = (19.00×1.90+19.00×0.10+15.50×2.00+15.00)×tg2(45-3.00/2)-2×8.00×tg(45-3.00/2)
= 60.46kN/m2
第4层土上部标高-4.00m,下部标高-4.50m
Ea4上 = (19.00×1.90+19.00×0.10+15.50×2.00+16.00×0.00+15.00)×tg2(45-8.00/2)-2×12.00×tg(45-8.00/2)
= 42.61kN/m2
Ea4下 = (19.00×1.90+19.00×0.10+15.50×2.00+16.00×0.50+15.00)×tg2(45-8.00/2)-2×12.00×tg(45-8.00/2)
= 48.66kN/m2
第5层土上部标高-4.50m,下部标高-8.00m
Ea5上 = (19.00×1.90+19.00×0.10+15.50×2.00+16.00×0.50+15.00)×tg2(45-8.00/2)-2×12.00×tg(45-8.00/2)
= 48.66kN/m2
Ea5下 = (19.00×1.90+19.00×0.10+15.50×2.00+16.00×0.50+15.00)×tg2(45-8.00/2)-2×12.00×tg(45-8.00/2)
= 48.66kN/m2
2.作用在桩(墙)的被动土压力分布:
第5层土上部标高-4.50m,下部标高-8.00m
Ep5上 = (16.00×0.00)×tg2(45+8.00/2)+2×12.00×tg(45+8.00/2)
= 27.61kN/m2
Ep5下 = (16.00×3.50)×tg2(45+8.00/2)+2×12.00×tg(45+8.00/2)
= 101.71kN/m2
3.土压力为零点距离坑底距离d的计算:
桩的被动、主动土压力差值系数为:
B = ((101.71-27.61)-(48.66-48.66))/3.50=21.17kN/m3
d = (48.66-27.61)/21.17 = 0.99m
4.D点以上土压力对D点的力矩与合力计算:
D点以上土压力对桩(墙)土压力的合力:
Ea = (0.00+17.75)×1.90/2.0+
(17.75+19.19)×0.10/2.0+
(32.55+60.46)×2.00/2.0+
(42.61+48.66)×0.50/2.0+
(48.66-27.61)×0.99/2.0
= 144.99kN/m
D点以上土压力对D点的力矩(梯形转为矩形与三角形计算):
Ma = (17.75-0.00)×1.90/2.0×(3.59+1.90/3.0)+
17.75×0.10×(3.49+0.10/2.0)+(19.19-17.75)×0.10/2.0×(3.49+0.10/3.0)+
32.55×2.00×(1.49+2.00/2.0)+(60.46-32.55)×2.00/2.0×(1.49+2.00/3.0)+
42.61×0.50×(0.99+0.50/2.0)+(48.66-42.61)×0.50/2.0×(0.99+0.50/3.0)+
(48.66-27.61)×0.99/2.0×(-2.51+3.50-0.99/3.0)
= 335.68kN.m/m
5.桩(墙)嵌入D点以下距离t的计算:
第1层支撑到D点距离:
a1 = 4.49m
第1层支撑反力:
E1 = 335.68/4.49 = 74.69kN/m
假设支座D点的支撑反力:
ED = 144.99-74.69 = 70.30kN/m
桩(墙)需要的D点以下深度为0.00m
桩(墙)需要的总长度为5.49m
考虑到桩(墙)的计算宽度为1.00m
E1=1.00×74.69=74.69kN
ED=1.00×70.30=70.30kN
6.最大弯矩的计算:
而经过积分运算得到
最大正弯矩Mumax= 102.44kN.m/m,发生在标高-3.35m处;
最大负弯矩Mdmax= -127.54kN.m/m,发生在标高-9.00m处。
考虑到桩(墙)的计算宽度为1.00m
最大正弯矩Mumax=1.00×102.44=102.44kN.m,发生在标高-3.35m处;
最大负弯矩Mdmax=1.00×-127.54=-127.54kN.m,发生在标高-9.00m处;
回复
8楼
不自防水,可以在外围打入两排水泥土搅拌桩。
拉森桩计算与普通钢梁计算相同,根据钢梁约束情况,出计算简图,一般如果挡土高度小于6米,采用悬臂式,顶部加冠梁,大于6米,采用内撑式,可以根据高度,分为几层水平支撑。一般4米一道型钢支撑,钢板桩入土深度一定要保守些。荷载为水土分算或水土和算确定,地面超载一般为5kn/m2---20KN/M2。
具体的计算可以参考《基坑支护计算手册》,另外如果不是专业设计单位,最好不要自己设计,应该在结构设计说明中要求甲方专相设计,并出基坑设计用地基设计参数报考。(与结构设计地基设计参数不同)
回复
9楼
现在用理正基坑支护计算就很简单啦!参照规范和地质报告,输入系数.该软件目前还算不错.
回复
10楼
很不错的资料
我公司专业拉森钢板桩租赁,销售,施工。
不过计算方面都要设计或者施工方自己出,很少参与。
回复